类别 型号 绝缘材料、类型 敷设条件 铜芯 铝芯 电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路软线 (ZR-)
铜芯 铝芯
电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下
BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空
BV
(BV-105) BIV
(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘
(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路
软线 (ZR-)
RV (阻燃型)
聚氯乙烯绝缘 交流250V及以下的照明、各类电器(阻燃型适用于有阻燃要求的场所
(ZR-)
RVB (阻燃型)
聚氯乙烯绝缘平型
(ZR-)
RVS (阻燃型)
聚氯乙烯绝缘绞型
电
力
电
缆 (NH-)
VV VLV (耐火型)
聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套 敷设在室内,隧道内及管道中,不承受机械外力作用(耐火型适用于照明,电梯、消防报警系统,应急供电回路及地铁、电站、火电站等与防火安全及消防救火有关的场所。)
ZQD ZLQD 不滴流浸渍剂纸绝缘裸铅包 敷设在室内,沟道中及管子内,对 电缆没有机械损伤,且对铅护层有中性环境。
ZQ ZLQ 油浸纸绝缘裸铅包
(ZR-)
YJV (ZR-)
YJLV (阻燃型)
交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套 敷设在室内,沟道中及管子内,也可敷设在土壤中,不承受机械外力作用,但可承受一定的敷设牵引力(阻燃型适用于高层建筑、地铁、地下隧道、核电站、火电站等与防火安全及消防救火有关的场所)
YJVF YLJVF 交联聚乙烯绝缘
分相聚氯乙烯护套
铠
装
电
力
电
缆 (NH-)
VV29 VLV29 (耐火型)
聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套内钢带铠装 敷设在室内,沟道中及管子内,但不能承受大的拉力(耐火型用于照明,电梯、消防、报警系统,应急供电回路及地铁、电站、火电站等与防火安全及消防救火有关的场所。)
VV30 VLV30 聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套裸细钢丝铠装 敷设在室内、矿井中,能承受机械外力作用,能承受相当的拉力
ZQD12 ZLQD12 不滴流浸渍剂纸绝缘裸铅包钢带铠装 用于垂直或落差敷设,敷设在土壤中,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力
ZQD22 ZLQD22 不滴流浸渍剂纸绝缘裸铅包钢带铠装聚氯乙烯护套 用于垂直或落差敷设,敷设在对钢带严重腐蚀的环境中,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力
ZQ12 ZLQ12 油浸纸绝缘裸铅包钢带铠装 敷设在土壤中,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力
ZQ22 ZLQ22 油浸纸绝缘裸铅包钢带铠装聚氯乙烯护套 敷设在对钢带严重腐蚀的环境中,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力