9MW的发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV?,扩大单元接线
9MW的发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV?,扩大单元接线
12楼
用电设备基本都是6.3kV可以满足,6.3kV开关柜比10kV开关柜价格是不是要便宜?
回复
13楼
单纯从电气方面来看,10.5kV肯定比6.3kV经济。因为6.3kV和10.5kV对于厂家来说,特别是开关柜来说,采用的是同种型号的开关柜,但是考虑到母线及电缆的投资,10.5kV要经济很多。但是对于电机来说,6.3kV的电机相对比10.5kV的电机要便宜。所以到底选哪种电压等级,应该综合考虑后再做决定。
对于容量如此小的发电机组,我建议选用10.5kV。
回复
14楼
这个是怎么算出来的呀。。。我算着6.3kV的电流时1100+的电流啊。。。
不是I=P/U么???
回复