发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV
znkcsjy
znkcsjy Lv.2
2007年07月27日 09:21:10
来自于电站工程
只看楼主

9MW的发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV?,扩大单元接线

9MW的发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV?,扩大单元接线
免费打赏
jstyxb
2007年07月27日 14:01:03
2楼
10.5好,配套方便,不过投资稍微大点。
回复
znkcsjy
2007年07月27日 15:07:34
3楼
从发电机制造上来说6.3kV有没有什么问题?2台9MW发电机,1台变压器,选6.3kV,用6.3kV母线连接
如果选10.5kV,是不是可以用10kV电缆
回复
加菲猫
2007年07月27日 17:28:40
4楼
回复
lingxuct
2007年07月28日 09:58:15
5楼
发电机出口电压6.3KV和10.5KV是一样的,关键是你的用电设备电压要与发电机出口电压一样。
回复
znkcsjy
2007年07月30日 08:31:52
6楼
有没有发电机厂家的同志,帮忙分析下
回复
jaderock
2007年07月30日 20:42:05
7楼
10.5KV的 我们厂NTC
回复
jaderock
2007年07月30日 20:44:00
8楼
10.5KV
回复
znkcsjy
2007年07月31日 09:14:32
9楼
是不是制造方面的原因,可以说明下优缺点吗?
回复
jpj2106
2007年07月31日 09:48:36
10楼
发电机出线电压主要是为了控制母线的电流,9MW功率因数为0.8的话6.3KV的时候电流为1013A,10.5KV的时候为619A,从整个投资方面考虑,可能还是选择10.5KV比较好。
回复
znkcsjy
2007年07月31日 15:08:04
11楼
我们发电机功率因数为0.85,选母线可以用1000A的,你这样也是1000A,母线最小就1000A 吧