关于新风的处理问题
2492452
2492452 Lv.2
2007年07月26日 23:29:42
来自于中央空调
只看楼主

某手机外壳烤漆车间,甲方要求做无尘室30万级。温度22~26摄氏度。湿度40~60%。现在两台喷柜排气量高达40000m3/h。房间面积200平方米。其它问题先不考虑`就单单针对这40000排气,我认为要保证房间正压最少新风量不能少于40000m3/h,而且要用空调机来引新风要预冷,过滤等```。但另一家公司做的方案只用一台30HP的空调``请各位给点意见,有什么好的处理方办,达到使用要求,即降低初投资成本,又节省运行费用。

2007年07月27日 12:34:42
2楼
做全新风的净化就是砸钱,除非是能减少喷柜排气量,或冷量回收(低投资回收)
回复
zongxh1029
2007年07月27日 16:57:13
3楼
一般空调系统采用新风与回风混合处理,这样可以节省能源,也能满足要求。
回复
sxb810804
2007年07月29日 10:49:58
4楼
你这个要净化型恒温恒湿控制吗?这个造价很高的,排风量很大,再加上净化等级的要求,估计要选5万多风量,这个负荷很高的,我们做这种全新风的比较多了,有需要可以交流一下13390793309邵。QQ:86830289
回复
weskay
2007年07月30日 09:05:20
5楼
学习一下 全新风啊 真是厉害
回复
2492452
2007年07月31日 15:37:56
6楼
是的要恒温恒湿要求的,处理4万的新风量确实造价太贵,有没有做过类似案例的``直接针对喷柜新风进行处理。
回复

相关推荐

APP内打开