当排污管经过消防控制室上方时需采取什么措施?

当排污管经过消防控制室上方时需采取什么措施?
免费打赏
jinhui020222205
2007年07月26日 10:02:57
2楼
三、消防控制室的设备要求
1.门应为防火门,且向疏散方向开启;
2.应在入口处设置明显的标志,例如“消防控制室”标志灯或标志牌;
3.室内应设置应急照明装置,其亮度应保证正常照明的照度;
4.严禁与消防控制无关的电气线路及管道穿过;
5.凡穿越消防控制室内的送、回风管在其穿墙处应设置防火阀:
6.位置宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口。


看看第4条。
回复
gzpandal
2007年07月26日 10:46:03
3楼
实在没办法就要求结构做双层板,夹层要求有排水措施!
回复
robin81723
2007年07月28日 11:29:55
4楼
实在没有办法是可以做夹层,管道上要加防凝露材料.但是本身这样设计违反规范要求,更重要的是可能过不了消防审查.
回复
somebody665
2007年07月28日 12:23:18
5楼
1、保证管道无接口
2、双重防渗漏
回复
zzwxf1986
2008年08月20日 17:21:19
6楼
、保证管道无接口
2、双重防渗漏
回复