中央空调用风机盘管加独立新风系统,客房新风接到风机盘管回风箱,新风风速取多少合适?
中央空调用风机盘管加独立新风系统,客房新风接到风机盘管回风箱,新风风速取多少合适?
2楼
浪费能源,不支持这么做,直接接在出风口上就好了
回复
3楼
空间不够啊~
回复
4楼
风机盘管风量的百分之十五
回复
5楼
请教:为什么浪费能源?直接接在出风口上牺牲的是室内空调温度呀。
回复
6楼
一般新风量为送风量的15%,风速2~4m/s吧,新风接送风和回风都行,一般都是因为受空间局限加在回风箱上,还可以节省风管材料。
回复
7楼
一般都是把新风口接到风盘的回风上,省风管材料啊。
回复
8楼
接在回风箱上的新风风速过大的话会不会影响风盘的回风呢?
回复
9楼
有见解。
楼主针对的是客房,就不单单用风速来确定了,客房都按人头来计算新风的,40~50m/h*人
回复
10楼
对,是贵宾楼客房,每间住两人,每人新风量60m3/h。
新风接在回风箱上会不会影响回风?
回复
11楼
请教下你的客房的进深是多少?还有你的送风口放在什么位置?是侧送还是下送?客房多高?