【急】输电电流370A,选多大电缆?
lan2241
lan2241 Lv.6
2007年07月25日 18:51:22
只看楼主

输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。 | 三 芯 | 单芯截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度240 375A 360A 349A 421A300 425A 408A 395A 477A

输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?

我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。
| 三 芯 | 单芯
截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度
240 375A 360A 349A 421A
300 425A 408A 395A 477A
400 463A 444A 430A 515A

我该选用多粗的电缆?

三芯电缆好似也可以选用,不过截面似乎太大,我考虑需要用三根单芯电缆,单芯截面用95mm2的可以么?
在价格方面哪一个会更经济?

单芯电缆在图纸中如何表示?
免费打赏
china_liang
2007年07月27日 12:09:53
12楼
期待着前辈给出正确解答,向同行们学习
回复
wanghl2007
2007年07月27日 14:18:40
13楼
回五楼3*185明敷,载流量462A,是如何计算的?能给个公式,我是想学习一下,确实不会.
回复
lan2241
2007年07月27日 14:55:06
14楼
能给出个思路么?
我怎么觉得选得线越来越小啊?
回复
bqg
2007年07月27日 16:15:48
15楼
1.从造价和施工方面考虑,建议选三芯电缆,而不推荐单芯电缆.
2.楼主在选电缆时为何不选带凯装的直埋电缆?而一定要全线穿管保护?能说明穿管的必要性吗?(局部穿管除外)
3.如果不一定非要穿管,那末,YJV22-8.7/10-3*240电缆能满足载流量的要求.最好核对一下电缆的热稳定及压降等能否满足要求.
回复
shehong456
2007年07月27日 17:15:08
16楼
三根单芯电缆185,三芯电缆240
回复
laolangsan
2007年07月27日 20:20:19
17楼
穿管是不是在以后的管理维修中更换方便一些?如果是直埋的,那下一步的更换就麻烦了.三芯的还是用240的吧,裕量大些,保险点.
回复
wangjinhai2007
2007年07月27日 21:15:06
18楼
YJV32的高压电缆,直接埋地敷设就行了吧?不知道你们这电缆是不是给小区供电的,如果是,那还得看当地电业局的意见吧?
回复
yht0476
2007年07月27日 21:49:11
19楼
370A电流是如何计算出来的,电缆应按电流选取,按电压来校验.选交联聚氯乙烯电缆3*240直埋,300米电压损耗没问提,还要年负合计算经济电流密度
回复
lidongsheng908
2007年07月28日 10:49:10
20楼
输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大? 三芯电缆240
回复
lan2241
2007年07月31日 07:57:48
21楼
由于现场处于山坡,高差落差很大,且都是石头山,山坡基本上没有土或者土很薄。害怕不穿管子风吹雨淋太阳晒的会对电缆有损害,所以考虑穿钢管明敷。

如果是明敷的话,载流量也就可以满足了。如果是穿管明敷的话,则载流量需要乘以多大的系数?

YJV32不是铠装的么?铠装的怎么表示?


还有一个问题,两个6.3kV出线柜中的两条出线电缆可否合并为一条电缆出去?


回复

相关推荐