【急】输电电流370A,选多大电缆?
lan2241
lan2241 Lv.6
2007年07月25日 18:51:22
只看楼主

输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。 | 三 芯 | 单芯截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度240 375A 360A 349A 421A300 425A 408A 395A 477A

输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?

我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。
| 三 芯 | 单芯
截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度
240 375A 360A 349A 421A
300 425A 408A 395A 477A
400 463A 444A 430A 515A

我该选用多粗的电缆?

三芯电缆好似也可以选用,不过截面似乎太大,我考虑需要用三根单芯电缆,单芯截面用95mm2的可以么?
在价格方面哪一个会更经济?

单芯电缆在图纸中如何表示?
免费打赏
lan2241
2007年08月03日 14:03:07
22楼
好像沉底儿了、
回复
shenwuqang
2007年08月03日 16:27:05
23楼
如上所说的情况.在山坡.还是穿管明敷,是不是采用架空线路更好些.如果电缆不能埋地下.而且电压等级这么高.露在外面肯定是不合标准的.采用电缆的方法这种情况要管道上水泥堆砌起来.隔百米以下设井口.那投资啊!如果是架空线路300米的距离.5根电杆.采用10KV线路标准施工.JKLYJ-240的导线就能满足性能要求.我想这个造价起码要少上三分之二吧.下个问题:当然不能.
回复
liwenlifeng
2007年08月03日 17:26:05
24楼
三芯240
回复
wwuyudongg
2007年08月06日 12:38:17
25楼
高手就是高手
! 学习中
回复

相关推荐