【急】输电电流370A,选多大电缆?
lan2241
lan2241 Lv.6
2007年07月25日 18:51:22
只看楼主

输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。 | 三 芯 | 单芯截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度240 375A 360A 349A 421A300 425A 408A 395A 477A

输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?

我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。
| 三 芯 | 单芯
截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度
240 375A 360A 349A 421A
300 425A 408A 395A 477A
400 463A 444A 430A 515A

我该选用多粗的电缆?

三芯电缆好似也可以选用,不过截面似乎太大,我考虑需要用三根单芯电缆,单芯截面用95mm2的可以么?
在价格方面哪一个会更经济?

单芯电缆在图纸中如何表示?
免费打赏
lingxuct
2007年07月25日 21:09:44
2楼
建议用YJV32-8.7/10 3*185,单根三芯电缆可解决的,不必考虑单芯电缆。
回复
317357596
2007年07月26日 09:13:47
3楼
学习中~~~~~~
回复
简单信
2007年07月26日 12:32:10
4楼
路过!
回复
lan2241
2007年07月26日 14:20:50
5楼


伙计,电缆穿管埋地啊,3*185的载流量310A,不乘系数都满足不了要求。
(你说的3*185明敷可以,载流量462A。)

能告诉我你是的思路么?
回复
yanggongsi
2007年07月26日 15:22:21
6楼
经验值系数1.1
回复
cl.zhang
2007年07月27日 09:05:37
7楼
我认为185的线可以>
回复
wuqiaohan
2007年07月27日 09:51:40
8楼
凯装185的线直埋就可以了。
回复
whb8631
2007年07月27日 10:21:58
9楼
同意8楼意
回复
xlhwzq
2007年07月27日 10:40:27
10楼
凯装240m2的线直埋就可以了
回复
lgylxx
2007年07月27日 10:50:31
11楼
学习中