纺织车间屋面恒载和活荷载取值多少?
陈高兴
陈高兴 Lv.5
2012年11月21日 09:07:25
只看楼主

小弟最近做一轻钢结构纺织车间。要求设吊顶(保温要求),另吊顶上设风管(空调送风)跨度26.5+30+26.5米,柱距8米。屋面恒载和活荷载取值多少?(湖北襄阳地区)

小弟最近做一轻钢结构纺织车间。要求设吊顶(保温要求),另吊顶上设风管(空调送风)
跨度26.5+30+26.5米,柱距8米。屋面恒载和活荷载取值多少?(湖北襄阳地区)
无间道
2012年11月21日 20:24:37
2楼
这就是普通的屋面荷载计算,给纺织车间没有什么关系,屋面荷载按照正常荷载规范的规定计算就可以了,再把吊顶和风道荷载等增加恒载上就可以了。