新手一个,现在搞不懂到底墙荷载怎么计算,PKPM里线荷载单位是kn/m,我看很多资料里计算的时候给的都是kn/m2,计算方法如下:(10*0.2+0.02*2*20)*(3.6-0.6)=8.4kn/m2,这个计算出来明明是kn/m,为什么写kn/m2,pkpm到底输入那一个数值啊。相差好大,有的取了十几kn/m,有的只取到4kn/m.迷茫了。
新手一个,现在搞不懂到底墙荷载怎么计算,PKPM里线荷载单位是kn/m,我看很多资料里计算的时候给的都是kn/m2,计算方法如下:
(10*0.2+0.02*2*20)*(3.6-0.6)=8.4kn/m2,这个计算出来明明是kn/m,为什么写kn/m2,pkpm到底输入那一个数值啊。相差好大,有的取了十几kn/m,有的只取到4kn/m.迷茫了。
2楼
框架结构填充墙荷载的取值应该是kn/m;资料上标注的kn/m2是错误的。
回复
3楼
新手就老老实实的算,我想你毕业设计的时候应该算过这些的
回复
4楼
多谢两位知道,清楚了
回复
5楼
资料按不同墙厚给的是每平米荷载,你要按照填充墙的实际厚度和高度换算成每米荷载。
回复
6楼
再乘以一个楼层净高不就是线荷载了麽
回复
7楼
乘以层高减去梁高(即填充墙实际高度)即为梁上线荷载值,单位为kn/m
回复
8楼
同意楼上做法
回复
9楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
10楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
11楼
线荷载肯定是M 呀....
回复