关于框架结构填充墙荷载的取值问题。
chwt1110cs
chwt1110cs Lv.7
2012年11月20日 22:04:51
只看楼主

新手一个,现在搞不懂到底墙荷载怎么计算,PKPM里线荷载单位是kn/m,我看很多资料里计算的时候给的都是kn/m2,计算方法如下:(10*0.2+0.02*2*20)*(3.6-0.6)=8.4kn/m2,这个计算出来明明是kn/m,为什么写kn/m2,pkpm到底输入那一个数值啊。相差好大,有的取了十几kn/m,有的只取到4kn/m.迷茫了。

新手一个,现在搞不懂到底墙荷载怎么计算,PKPM里线荷载单位是kn/m,我看很多资料里计算的时候给的都是kn/m2,计算方法如下:
(10*0.2+0.02*2*20)*(3.6-0.6)=8.4kn/m2,这个计算出来明明是kn/m,为什么写kn/m2,pkpm到底输入那一个数值啊。相差好大,有的取了十几kn/m,有的只取到4kn/m.迷茫了。
免费打赏
无间道
2012年11月21日 20:27:10
2楼
框架结构填充墙荷载的取值应该是kn/m;资料上标注的kn/m2是错误的。
回复
zz20111111
2012年11月22日 09:29:12
3楼
新手就老老实实的算,我想你毕业设计的时候应该算过这些的
回复
chwt1110cs
2012年11月22日 21:14:53
4楼
多谢两位知道,清楚了
回复
cadxzhou
2012年11月23日 09:56:23
5楼
资料按不同墙厚给的是每平米荷载,你要按照填充墙的实际厚度和高度换算成每米荷载。
回复
無畏
2012年11月26日 17:39:14
6楼
再乘以一个楼层净高不就是线荷载了麽
回复
剑舞长锋
2014年05月04日 16:54:17
7楼
乘以层高减去梁高(即填充墙实际高度)即为梁上线荷载值,单位为kn/m
回复
涵涵88
2014年05月09日 23:14:47
8楼

同意楼上做法
回复
设计
2014年05月10日 09:21:44
9楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
tianyun200818
2014年05月13日 16:03:34
10楼

谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
林中老狼
2014年05月13日 17:26:08
11楼
线荷载肯定是M 呀....
回复

相关推荐

APP内打开