施工用的搅拌站水泥罐安装避雷针后,能否利用水泥罐体作为引下线与接地装置连接,为什么?
施工用的搅拌站水泥罐安装避雷针后,能否利用水泥罐体作为引下线与接地装置连接,为什么?
2楼
没有人能够回答吗?
回复
3楼
是这种大罐么?根据防雷规范GB50057-2010,壁厚大于4mm的储罐就可以作为接闪器。因此不需要单独再装避雷针和引下线,直接将罐体接地就可。
[
本帖最后由 zj_0604 于 2012-11-21 22:25 编辑 ]
回复
4楼
你的避雷针肯定也是焊接在罐体上的,难道再引一根扁铁下来么,没必要!
直接用40*4的扁钢从罐体支腿处焊接后引至接地体即可。
回复
5楼
回复
6楼
谢谢2位的解答!
是这种大罐,可是我们的监理要求一定要用引下线,而且还要在罐体上看见避雷针才符合要求。
回复
7楼
罐体可以直接做接闪器,像石油库储罐只做接地即可。另做接闪器和引下线也是摆设,雷电流按照最小阻抗路径入地。监理也就求个心理安慰吧。
回复