求助:(补发一张图片)装修打洞打断了两根钢筋,问题严重不?
hrcm1983
hrcm1983 Lv.2
2012年11月20日 12:38:45
只看楼主

上周日安装吊顶的时候请了一个修空调的师傅在卫生间窗户上面打了一个80mm的洞,用作浴霸的排气孔,打到了两根16mm的钢筋,其中一根断了,另一根打了一多半。当时我也不知道上面是梁,师傅打了将近一个小时才打通。在图中红色的位置。卫生间的两侧不是承重墙,窗户左侧应该是承重墙,窗户上边梁大概40cm到50cm高。26层的高层,我在14层,卫生间外面是外墙。 我量了一下,外墙不带保温层大概是200mm厚。这个洞内高外低,里面高于窗户上沿4公分左右,外面打到了密封窗户的玻璃胶。不知道问题严重不?

这两天一直在担心这个事情,请给位大侠帮忙解答一下。

捕获.JPG

2012-11-20_08-10-05_185.jpg



2012-11-20_08-10-17_982.jpg


2012-11-20_08-10-28_659.jpg

[ 本帖最后由 hrcm1983 于 2012-11-29 09:50 编辑 ]

捕获.JPG


2012-11-20_08-10-05_185.jpg


2012-11-20_08-10-17_982.jpg


2012-11-20_08-10-28_659.jpg

免费打赏
zhouxiaohao88
2012年11月22日 09:48:11
12楼
问题不大,若窗户左右都是剪力墙,则此梁是连梁。若窗户右侧是填充墙,则此梁是框架梁,打洞处处于梁端负弯矩区,处于受压区。两种情况下在正常使用中应该没啥问题,但在地震作用下就难说了
回复
zyzl
2012年11月22日 09:53:51
13楼
打断受力构件,此梁下部有可能就配2根16筋。你把他们都打断了。不象是连梁,此处好下部受力较小。主要是上部受力,如果地震时你这里保不住会开裂,但一般条件下没事。
回复
lcglangfang
2012年11月22日 10:12:23
14楼
没地震的话整体应该不会有什么大问题,但是兼过梁的主梁底筋都断了,可想一下后果还是很严重的,可能窗户会受力了,要变形的,得不偿失啊
回复
feng_bo
2012年11月22日 10:13:38
15楼
打穿的部分分明是连梁跨中弯矩最大的位置,你当时打孔的时候为什么不往高点打,或者往支座位置靠一点,加固方法的话使用碳钢加固吧
回复
zjxuhappy
2012年11月22日 10:14:41
16楼
问题不大,但是特殊情况会有问题。
回复
liu198203
2012年11月22日 10:26:31
17楼
可以梁底做粘钢或者粘碳纤维进行加固
回复
xiongxian198999
2012年11月22日 10:36:20
18楼
回复
hrcm1983
2012年11月22日 10:59:07
19楼
用水泥堵住行不行?现在物业还不知道,他们要是知道了就麻烦了。。。

我们这里一般不会地震,有地震也是很轻微的。。。

这个梁上是不是应该有四根钢筋?上面也有两根吧。。。
回复
lsj5lsj
2012年11月22日 11:09:06
20楼
你打断了2根16的钢筋,这应该是梁底钢筋,也是框架梁的钢筋,应该加固处理。
回复
宁静以致远
2012年11月22日 11:17:01
21楼
从混凝土芯看钢筋是不同向的,应非框架配筋,为连梁,连梁中部应为受力小位置,钢筋被打断会导致连梁刚度降低,可设计时其刚度本身就是要折减的,结构上应不会造成严重问题