上周日安装吊顶的时候请了一个修空调的师傅在卫生间窗户上面打了一个80mm的洞,用作浴霸的排气孔,打到了两根16mm的钢筋,其中一根断了,另一根打了一多半。当时我也不知道上面是梁,师傅打了将近一个小时才打通。在图中红色的位置。卫生间的两侧不是承重墙,窗户左侧应该是承重墙,窗户上边梁大概40cm到50cm高。26层的高层,我在14层,卫生间外面是外墙。 我量了一下,外墙不带保温层大概是200mm厚。这个洞内高外低,里面高于窗户上沿4公分左右,外面打到了密封窗户的玻璃胶。不知道问题严重不?
这两天一直在担心这个事情,请给位大侠帮忙解答一下。
[
本帖最后由 hrcm1983 于 2012-11-29 09:50 编辑 ]
22楼
看来这位朋友还真不是学结构的,不过楼主不要担心。
1.判断该高层为剪力墙结构;根据楼主提供的信息,梁的跨高比=1500/500=3<5,判断该梁为剪力墙连梁;
2.根据连梁受力特点,承受剪力大于弯矩,连梁主要以抗剪作为设计目标,楼主打断了跨中底部纵向受力钢筋,影响应该不会很严重;
3.再根据结构抗震多道防线的概念,连梁作为水平构件,即使是在地震中破坏了也不会危及整个结构的安全;
综合以上的分析,楼主不必过于担心和纠结,哪怕是整根连梁破坏了都不会影响到结构的安全性。唯一可能会影响到正常使用,因为会存在门窗变形的问题,建议可以采用包钢、粘碳纤维布、化学植筋的办法稍作处理,代价并不高。
意见仅供参考,呵呵。
[
本帖最后由 seucl 于 2012-11-22 11:28 编辑 ]
回复
23楼
您是怎么看出来的啊,呵呵。 当时洞是斜着打的,外低内高,所以一根整个断了,另一根断了有一大半
回复
24楼
剪力墙结构 单向板 没影响
回复
25楼
回复
26楼
那就更有问题了,说明你打断的地方不是梁端负弯矩区
回复
27楼
没有大问题。呵呵。放心使用。
回复
28楼
首先看平面图,左右两边都是剪力墙,根据高跨比,此位置的梁是连梁,连梁在地震作用下允许其先破坏;其次看配筋,2根16的钢筋说明此位置受力较大,此位置连梁跨高比较小,因此受剪力较大,可能设计时部分抗剪不够,因此放大一些配筋来设计的。因此根据楼主提供的图片判断应该问题不大。
回复
29楼
楼主先看看卫生间左右两侧,是否露出了梁线,卫生间左右两侧,只可能其中一侧是剪力墙,不可能两侧都是,如果两侧都是剪力墙,那说明结构布置墙体太多。
所以楼主打断的可能是框架梁,而不是剪力墙。楼主先看看卫生间左右两侧的墙体上部是不是露出了100宽的梁线?如果露出梁线的一侧,则是填充墙,没有露出梁线的一侧则是剪力墙。
回复
30楼
如果没有做加固的朋友,为这点小事那个加固公司愿意做啊。
回复
31楼
理论上与原设计不符,有安全隐患,地震状态下尤其明显,建议加固。否则就是侥幸心理。
回复