再论气压罐代替高位水箱的问题!
l_x_d818
l_x_d818 Lv.2
2007年07月23日 20:08:11
只看楼主

我们公司在山东筹建了一所商务酒店,楼高20.1m,面积有4000平方,共5层,有喷淋系统和消火栓系统。设计院原设计屋顶有高位消防水箱,容积为12立方。但现场施工中发现屋顶承重力不行,不能放那么沉的水箱,我做为甲方代表,不懂设计原理,但因设计单位不配合我们,我只能自己找解决的办法。后经查阅新华社出版的公安部消防局编制的《建筑消防设施工程技术》一书第63页关于介绍气压给水装置中提到:某些建筑不宜设置高位水箱水塔时,可用气压给水设备代替。当用气压罐代替水箱时,根据不同建筑不同条件,分别采用不同调节水容积的气压罐,即一类高层民用建筑和乙、丙类高层厂房,不宜小于9立方,二类....不宜小于6立方等说明。另参考《2003年民用建筑给水设计措施》中关于气压给水说明中提到:凡24米以下民用建筑,有自动喷淋系统,当不宜设置高位水箱时,可按流量不小与5L/s、提供10分钟的消防用水量的气压给水设备代替,即气压罐的有效调节水容积为3立方。因目前我但位牵涉到要报消防建审,希望各位帮忙给论证一下这种方式到底行不行?在此谢谢大家了!另有没有在山东这边的设计院?给推荐几家!我们迫切需要一个认真负责的设计院!谢谢!

2007年07月24日 15:49:51
2楼
象这种情况在上海就可以用稳高压系统,非常方便。
在外地的话,按照你说的情况,消火栓系统前期十分钟的用水量,气压罐的调节容积为10L/s*60*10=6m3,自喷系统按照4个喷头的用水量1.33L/s*4*60*10=3.2m3,真的要这样做的话前者占地大概14平,后者占地大概5平(包括稳压泵),这样的话,泵房的面积就很大了。不知你泵房放在地下还是地上?如果是地上或者半地下式,与其设稳压罐代替消防水箱,不如在泵房上或者泵房上再加盖一个小的设备用房,把水箱架在上面,后接增压设备,这样的罐体就会少很多,造价应该也会节省一些。
以上是个人的一些看法,欢迎探讨
回复
xmlxbb
2007年07月25日 00:39:09
3楼
在不同地方要求不一样,同时还要看你整个消防系统设计,如供电负荷等级,有无其它稳压设施等.
我是安徽的,在有些方,只要你的消防供水机组是成套控制,并配有24小时运转的稳压泵,供电负荷等级不低于二级,消防泵能够自起动就行了,
主要是看当地消防部门的意见,,如消防部门同意,就不必理会设计院的意见。
回复

相关推荐

APP内打开