地基基础讲座的听课笔记,楼主记得很辛苦的
jins2012
jins2012 Lv.4
2012年11月20日 09:45:16
来自于地基基础
只看楼主

地基基础讲座笔记:1、 地下室不宜设置变形缝(尤其是多层地下室)。有可能变形缝防水破坏,很难挽回,是否设置变形缝也跟地基土的渗透性有关,如砂质土渗透性较好,则地下室不宜设置变形缝,如淤泥质土渗透性差,则可看地下室的底板水压力,宜情况设置变形缝。2、 软弱下卧层需进行深度修正,来考虑基础下的土体滑动面对基础稳定性的有利作用。高层有裙房时,可以将裙楼的荷载折算成埋置深度。3、 地基的沉降包括土的固结沉降和基坑底土的回弹再压缩沉降。地基土越差。回弹再压缩的沉降量越大。考虑回弹再压缩的地基沉降的简便算法:可以用p上部结构加地下室的总荷载来代替基础的附加应力,这样来考虑基坑的回弹再压缩。

地基基础讲座笔记:
1、 地下室不宜设置变形缝(尤其是多层地下室)。4、 全补偿或者超补偿基础:即上部结构加地下室的总载荷小于等于挖去的土的自重时的基础。此时地基土也有沉降,即基坑的回弹再压缩的沉降量。
5、 基坑回弹再压缩的沉降随基坑的开挖的深度,沉降的越来越快,再最后几米的开挖时,基坑的回弹再压缩的量达到总量的80%以上,因此在开挖最后几米时,可同时作垫层与地板。
6、 压缩模量随土压力的增大而增大!因此在计算沉降时不能简单的取地基勘察资料中的土的物理性质表的值,这是不合理的,如何取值?
7、 抗浮验算时,不考虑活荷载和填充墙。
8、 结构的抗浮措施:用抗浮桩,或压重或考虑长期降排水。局部抗浮不满足,可以增加结构刚度。
9、 桩侧负摩阻力对单桩承载力特征值的影响。第一是要确定负摩阻力中性点的位置,根据桩基规范来取。第二、摩擦型桩是不计中性点以上的侧阻力的,这点很重要。
10、 地下室与基础的裂缝控制可采用0.3mm。尤其是抗拔桩的裂缝验算宜采用0.3mm。
后面的楼主太困了,没听下去,很遗憾啊。
shitou5137
2012年11月20日 10:15:16
2楼
很好 楼主辛苦了
回复
saga.1
2012年11月21日 11:00:14
3楼
什么讲课…………
回复
jins2012
2012年11月21日 13:54:38
4楼
关于地基基础的沉降,桩筏基础以及新地基基础规范和桩基规范修改的地方,虽然后面楼主体力不支倒下了。。。
回复
一号楼梯
2012年11月22日 08:47:31
5楼
楼主辛苦 谢谢分享
回复
無畏
2012年11月30日 11:43:37
6楼
很好 楼主辛苦了
回复
齐小天
2012年11月30日 14:10:09
7楼
楼主辛苦了,前面听的辛苦,后面睡个觉好好补一下,不错
回复
hyb_sol
2012年12月17日 11:27:26
8楼
xiexie,xingkuliao
回复
anpingjun
2012年12月21日 11:08:32
9楼
楼主辛苦了,学习下
回复
yy594435395
2014年10月24日 17:13:54
10楼
xiexie楼主。很不错哈
回复
设计小兵
2014年11月03日 13:17:21
11楼
抗拔桩的裂缝最大宽度采用0.3mm,可有依据?规范没有这么松哦