最近公司移装一台风柜,安装好后,打开冷冻水系统阀门,发出很大的噪音,把阀门关小噪音就消失,不知问题出在什么地方,问过很多安装师傅都说没听说会有此问题,请各位高手指点
最近公司移装一台风柜,安装好后,打开冷冻水系统阀门,发出很大的噪音,把阀门关小噪音就消失,不知问题出在什么地方,问过很多安装师傅都说没听说会有此问题,请各位高手指点
2楼
有人提出是不是积气的原因呢,那要怎么排除?
回复
3楼
关于这个问题,你只有看用的是什么风柜了一般在回水管上有排气装置。否则只好把回水管打开一点排气了。(下进上回)
回复
4楼
实际上如果是积气,你听到的应该是水声,不知你所说的噪声是什么样的声音。
回复
5楼
4楼那位朋友,水声应该不是很吵,但它发出的噪音是相当大的,请问还有没有另外一种可能呢
回复
6楼
水气混合后的噪音有时就是很大的,且会产生水击。
另外你说的相当大是多大?飞机起飞?火车开过?汽车开过?还是相当于什么?
回复
7楼
这个问题终于解决了,原来是二通电动阀装反了造成的
回复
8楼
应该是系统内有空气,在靠近风柜的回水管处安装排气阀,运行一段时间就好了.
回复
9楼
电动阀装反了有这么大的噪音。电动阀也太神奇了吧。
回复