非抗震区底框结构,底层高度是不是也不能超过4.5M。
非抗震区底框结构,底层高度是不是也不能超过4.5M。
2楼
顶
好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
3楼
我感觉不能超
回复
4楼
建筑抗震设计规范GB50011_2001中,“7.1.3条,普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6米,底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5米。”
回复
5楼
即使是丙类建筑,抗震措施不能降低,抗震措施中不光包括抗震构造措施,还包括结构选型等,我认为,即使六度地区,楼层层高仍然应遵循我上边所提到的抗震规范中的要求。至于2楼所说的通过了,并不代表就完全正确。
回复
6楼
建筑抗震设计规范GB50011_2001中,“7.1.3条,普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6米,底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5米。”