电气安装中“同一端子上导线连接不超过两根”如何解释
mengyubo163
2007年07月22日 23:37:43
只看楼主

建筑电气工程施工与验收规范中,照明配电箱一节,导线与器具连接,1)连接牢固紧密,不伤线芯,不断股。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,垫圈下螺钉两侧压的导线截面积相同,在同一端子上导线连接不超过两根,放松垫圈等配件齐全。......6)照明箱(盘)内,分别设零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。请问各位大虾,对以上怎么看法?

2009年09月16日 12:43:26
12楼
大家知道的 导线的阻值和长度 以及线径有关 首先一个端子压接的两条线应该是同等线径的比较合适 因为在长度相同的情况下 不同线径电阻大小不同 导线上面载流也会不同 其二应该就是涉及到安全方面 多根导线压接同一端子上面 容易引起接触面积减少等隐患 防患于未然:)
回复
wangwenfeng987
2009年09月16日 16:16:31
13楼
这样配线确实有问题,其实为什么不采用负荷断路器上侧端子处跨接呢,这样就符合要求了,每个开头上端子压接两根。你们这样干即不符合规范,还浪费电线。
回复
gytmtgh
2009年09月16日 16:43:49
14楼
:L 这样接线很危险哦!
回复
pxq_505
2009年09月16日 21:41:20
15楼
第三张 有点烧过的痕迹 进线A B相间
回复