导线的正确连接法!亲,你会接线吗?
gytxgzs
gytxgzs Lv.15
2013年12月16日 15:08:28
只看楼主

多股铜芯导线的直线连接以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞 ,并将每根芯线拉直。 2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。4)先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°

多股铜芯导线的直线连接

以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法

1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,
然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞 ,并将每根芯线拉直。


2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。




3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;
同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。




4)先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°




5)接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°并平卧在折起前的轴线位置上。




6)接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°,并按步骤⑤方法加工。




7)把余下的3根芯线按步骤⑤方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;
接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。



8)另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。


多股铜芯导线的T字形连接

以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的T字形连接方法

①将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。




②把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。




③钳平线端。



不等径铜导线的对接

把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。



免费打赏
gytxgzs
2013年12月16日 15:11:39
2楼
单股线与多股线的T字分支连接

①在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。




②把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。




③把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。



软线与单股硬导线的连接

先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,
以防止绑脱落。




铝芯导线用压接管压接


①接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林。


②将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm。



③用压接钳压接。



④如果压接钢芯铝绞线,则应在两根芯线之间垫上一层铝质垫片。压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外通常为6个。




铝芯导线用沟线夹螺栓压接


连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林),然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈。



单股芯线与针孔接线桩的连接


连接时,最好按要求的长度将线头折成双股并排插入针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间.如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可将单股芯线直接插入,但芯线在插入针孔前,应朝着针孔上方稍微弯曲,以免压紧螺钉稍有松动线头就脱出。



多股芯线与针孔接线桩的连接


连接时,先用钢丝钳将多股芯线进一步绞紧,以保证压接螺钉顶压时不致松散。如果针孔过大,则可选一根直径大小相宜的导线作为绑扎线,在已绞紧的线头上紧紧地缠绕一层,使线头大小与针孔匹配后再进行压接。如果线头过大,插不进针孔,则可将线头散开,适量剪去中间几股,然后将线头绞紧就可进行压接。




多股芯线与针孔接线桩的连接


①先弯制压接圈,把离绝缘层根部约1/2处的芯线重新绞紧,越紧越好。



②绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部1/3处向左外折角,然后弯曲圆弧。



③当圆弧弯曲得将成圆圈(剩下1/4)时,应将余下的芯线向右外折角,然后使其成圆形,捏平余下线端,使两端芯线平行。



④把散开的芯线按2、2、3根分成三组,将第一组2根芯线扳起,重直于芯线(要留出垫圈边宽)。



⑤按7股芯线直线对接的自缠法加工。



⑥成形。


回复
gytxgzs
2013年12月16日 15:16:46
3楼
软线与单股硬导线的连接

2013年12月16日 15:18:22
4楼
2013年12月16日 15:21:10
5楼
软线线头与针孔接线桩的连接


①把多股芯线作进一步绞紧,全根芯线端头不应有断股芯线露出端头而成为毛刺。

②按针孔深度折弯芯线,使之成为双根并列状。



③在芯线根部把余下芯线按顺时针方向缠绕在双根并列的芯线上,排列应紧密整齐。



④缠绕至芯线端头口剪去余端,并钳平不留毛刺,然后插入接线桩针孔内,拧紧螺钉。



回复
gytxgzs
2013年12月16日 15:23:54
6楼
头攻头在针孔接线桩上的连接


①接接线桩螺钉直径约6倍长度剥离导线连接点绝缘层。



②以剥去绝缘层芯线的中点为基准,按螺钉规格弯曲成压接圈后,用钢丝钳紧夹住压接圈根部,把两根部芯线互绞一转,使压接圈呈图示形状。



③把压接圈套入螺钉后拧紧。



回复
gytxgzs
2013年12月16日 15:24:53
7楼
线头与瓦形接线桩的连接


①先将已去除氧化层和污物的线头弯成U形。



②将其卡入瓦形接线桩内进行压接。如果需要把两个线头接入一个瓦形接线桩内,则应使两个弯成U形的线头重合,然后将其卡入瓦形垫圈下方进行压接。


回复
wxf1378938
2013年12月16日 15:32:27
8楼
非常齐全,不错
回复
uotnca
2013年12月16日 15:36:53
9楼
顶一下。 。 。
回复

相关推荐