铜导线在接线盒内的连接怎么做?
凯特你好
2013年08月27日 16:06:03
只看楼主

铜导线在接线盒内的连接: (1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。 (2)不同直径导线接头:如果是独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,则应先进行刷锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5~7圈,将粗导线端折回压在细线上。 (3)LC安全型压线帽: A、铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色,分别适用于1.0mm2;

铜导线在接线盒内的连接:
(1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。(3)LC安全型压线帽:
A、铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色,分别适用于1.0mm2;
1.5mm2;2.5mm2;4mm2的2~4条导线的连接。操作方法是:将导线绝缘层剥去10~12mm(接帽的型号决定),清除氧化物,按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头(剥长加倍),填满为止。线芯插到底后,导线绝缘应和压接管平齐,并在帽壳内,用专用压接钳压实即可。注意:采用比安全型压线帽一般优于结焊包老工艺,目前在大中城市已被广泛应用,取代导线连接使用多年的结盟焊包工艺(结即导线连接;焊即习线刷锡焊接;包即导线连接涮锡焊接后导线绝缘包扎)。
B、铝导线压接帽分为绿、蓝两种,适用于2.5mm2和4mm2的2~4条导线连接,操作方法同上。
(4)加强型绝缘钢壳螺旋接线钮(简称接线钮),6mm2及以下的单芯铜、铝导线在用接线钮连时,剥去导线的绝缘后,在连接时,把外露的线芯对齐顺时针方向拧花,在线芯的12mm处剪,前端,然后选择相应的接线钮顺时针方向拧紧,要把导线的绝缘部分拧人接线钮的上端护套。

zhensinu
2013年12月23日 07:24:58
2楼
很好,学习了,谢谢。
回复
lingxuct
2013年12月23日 09:03:33
3楼
请教一下:有一台电机原来用二根150平方的三芯电缆接到开关柜的,因配电室改造原电缆不够长了,计划用一根240平方电缆与二根150平方电缆对接(因加接的电缆不长,且解决新开关柜内位置问题不能接二根电缆),用什么方法可靠又简单?
回复
tanghaibo01
2014年01月08日 15:06:52
4楼
中间150号240做个小T接箱.就好了,
回复
秋石
2014年01月14日 20:43:55
5楼
铜导线在接线盒内的连接:
(1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。
正确做法:正确的并接,应采用符合GB13140(IEC60998)的导线连接器。如图:
*



即使采用这种缠绕连接方式,也要涮锡处理。但是要注意:GB16895.6 (IEC60364-5-52) 的526要求:除通信线路外,宜避免使用焊接。若采用,设计连接时宜考虑蠕变、机械应力和故障情况下的温升
回复
秋石
2014年01月14日 20:47:16
6楼
(2)不同直径导线接头:如果是独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,则应先进行刷锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5~7圈,将粗导线端折回压在细线上。
正确做法:正确的并接,应采用符合GB13140 (IEC60998)的导线连接器。如图:
如果多芯线的芯数小于19股,可不涮锡,直接使用连接器。如果大于19股(芯线细软)则需涮锡处理。
回复
秋石
2014年01月14日 20:48:00
7楼
图贴不上去。
回复
秋石
2014年01月14日 20:48:56
8楼
注意:采用安全型压线帽一般优于结焊包老工艺,目前在大中城市已被广泛应用,取代导线连接使用多年的结盟焊包工艺(结即导线连接;焊即习线刷锡焊接;包即导线连接涮锡焊接后导线绝缘包扎)。
澄清:1.绝缘压线帽确实是导线连接器的一种,但不属于GB13140 (IEC60998)规定的连接器类型,仅在美国UL486C中有规定。目前国内不能对其依据GB进行质量认证。
2. 此类压线帽需使用专用工具安装,才能保证连接效果
3. 此类压线帽更适合应用于家电设备的制作过程中,在流水线固定工位安装。
B、铝导线压接帽分为绿、蓝两种,适用于2.5mm2和4mm2的2~4条导线连接,操作方法同上。
澄清:因火灾风险大,建筑电气的分支线路中不应采用铝线。如果应无法克服的原因,必须使用,则应使用带有抗氧化剂的专用连接器。
(4)加强型绝缘钢壳螺旋接线钮(简称接线钮),6mm2及以下的单芯铜、铝导线在用接线钮连时,剥去导线的绝缘后,在连接时,把外露的线芯对齐顺时针方向拧花,在线芯的12mm处剪,前端,然后选择相应的接线钮顺时针方向拧紧,要把导线的绝缘部分拧人接线钮的上端护套。
澄清:1.目前几乎不采用所谓“钢壳螺旋接线钮”,国内外符合GB13140 (IEC60998)的连接器,均采用塑料作为外壳材料,一般工作温度可达105度,高温型可达150度。
2. 使用扭接型连接器时,可不对被连接导线进行预扭绞,直接套接连接器后旋转即可。为了便于用力,一些连接器型号还设计出翼状突起(如图),以便于握持旋转。
回复
stan22
2014年01月14日 21:16:29
9楼
lingxuct 发表于 2013-12-23 09:03 请教一下:有一台电机原来用二根150平方的三芯电缆接到开关柜的,因配电室改造原电缆不够长了,计划用一根2 …最原始的办法最好 打辫子…这个要点水平.
回复
lingxuct
2014年01月15日 11:19:39
10楼
stan22 发表于 2014-1-14 21:16 最原始的办法最好 打辫子…这个要点水平.这样没办法做到规范,地板的方法才规范。
回复
cidiwuqing
2014年01月15日 18:57:01
11楼
lingxuct 发表于 2014-1-15 11:19 这样没办法做到规范,地板的方法才规范。 我说两个方法你看怎样? 第一. 如果允许的话(有位置).用一个630安培的断路器连接.这个方法比较省劲. 第二.用铜管压接.压接好后用热缩管绝缘.
回复

相关推荐