BV铜导线的表面温度允许多少,有标准吗?
zzcjf000
zzcjf000 Lv.5
2006年11月21日 20:49:54
只看楼主

经常有客户反应我公司配电箱内BV铜导线发热而要求增大导线截面,可我们都是按标准做的呀,我想有点发热应是正常的嘛,但不知BV铜导线的表面温度允许多少,有标准吗?

经常有客户反应我公司配电箱内BV铜导线发热而要求增大导线截面,可我们都是按标准做的呀,我想有点发热应是正常的嘛,但不知BV铜导线的表面温度允许多少,有标准吗?
ccc678
2006年11月22日 07:56:30
2楼
我记得是70K.
回复
zzcjf000
2006年11月22日 20:31:14
3楼
70K?
回复
zzcjf000
2006年11月22日 20:32:08
4楼
能说一下70K怎么理解么?
回复
zzcjf000
2006年11月22日 20:33:35
5楼
西门兄,能说下 70K 怎么理解么?
回复
rencom886@co163
2006年11月22日 22:04:29
6楼
呵呵,是70度,不是70K吧,BV、VV都是70,YJV是90