变压器的低压侧为何要进行电容补偿
gpq928
gpq928 Lv.2
2007年07月21日 22:09:03
来自于变压器
只看楼主

变压器的低压侧为何要进行电容补偿,图中的HRC是什么元器件,为何电容补偿的容量为负值(如-360KW),或恳请高手更详细的进行说明,不胜感激。

变压器的低压侧为何要进行电容补偿,图中的HRC是什么元器件,为何电容补偿的容量为负值(如-360KW),或恳请高手更详细的进行说明,不胜感激。

1185026940181.jpg

免费打赏
石大头
2007年07月21日 22:25:09
2楼
低压端的补偿,是因为低压端有较多的感性负载.-360KW的标法不符合习惯无功的标注应该是360kvar
回复
石大头
2007年07月21日 22:28:07
3楼
PS:HRC是电容保护的熔断器!
回复
wxdchgs
2007年07月21日 22:36:11
4楼
我不是高手先帮你顶一帖。
“变压器的低压侧为何要进行电容补偿”?为了补偿无功功率(无功电流),以降低损耗,提高输电线路的传输能力和变压器的出力。
“图中的HRC是什么元器件”?我以为是熔断器,不知对否。
“为何电容补偿的容量为负值(如-360KW)”?似为------360KVar。破折号?
回复
简单信
2007年07月26日 13:05:40
5楼
HRC是保护电容器组的熔断式开关
回复
lane-run
2007年07月27日 11:05:09
6楼
电容补偿的作用是补偿无功功率,即降低无功功率在视在功率中所占比例,提高电能利用效率,降低损耗.因为低压侧有较多的感性负载.当然,楼主的单位用错了,应该是KVar,不是KW.HRC很明显,是保护电容的熔断器.
回复
白龙行天下
2009年02月13日 11:42:34
7楼
为了补偿无功功率(无功电流),以降低损耗,提高输电线路的传输能力和变压器的出力。
回复
ruizi2009
2009年02月13日 13:18:50
8楼
我理解为变压器的容量理解为视在功率
包括有功(负载消耗)和无功功率(感性无功、容性无功)
供电局收电费时发现用户功率因素低的话会罚款,所以在感性负载较大的场合必须增加无功补偿
回复
xuxianjie
2009年02月13日 15:48:16
9楼
Q:变压器的低压侧为何要进行电容补偿?
A:此处是集中补偿,补偿感性负载的无功功率,以降低损耗,提高输电线路的传输能力和变压器的出力。其实说白了就是提高功率因数。
Q:图中的HRC是什么元器件
A:很明显是熔断器,主要起过流保护
Q:为何电容补偿的容量为负值(如-360KW),
A:一般补偿容量表示为KVar,也许是标注错误
回复

相关推荐

APP内打开