新风交换器风口
fantoni-chen
2007年07月21日 16:33:07
来自于通风排烟
只看楼主

梵东尼全热回收新风交换器风口以其外观优美、流线造型、质量上乘、经典艺术之作而闻名于世, 在不需要电力或气动控制系统中调节风量,使工程设计简单化并能弥补设计中的偏差。

梵东尼全热回收新风交换器风口以其外观优美、流线造型、质量上乘、经典艺术之作而闻名于世, 在不需要电力或气动控制系统中调节风量,使工程设计简单化并能弥补设计中的偏差。

1185006781885.JPG


1185006782300.JPG

免费打赏
fantoni
2007年08月07日 11:24:49
12楼
梵东尼全热回收新风交换器基本原理
梵东尼全热回收新风交换器是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置,全热回收新风交换器与普通的换气扇不同,普通换气扇只将室内的污气直接排出室外,而全热回收新风交换器是在室外空气引入室内前与室内引出室外的空气进行过程热交换,对能量进行回收,使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗,尤其在严寒的冬天和酷热的夏天其效果更是显著(室内外温差越大,其交换效率越好),也就是降低了损耗,因此全热回收新风交换器一种健康节能产品,它达到了两个目的:“健康”将室内污浊的空气排出,并将新鲜的室外空气引到了室内;“节能”引入室内的空气由于回收了排出空气的能量,节约了能源。
全热回收新风交换器与传统的排气扇相比节能十分显著,我们以500m3/h换风量的新风热机组相比,按国家标准工况,室内干球温度27 oC、湿球温度19 oC;室外干球温度35 oC、湿球温度24 oC。该两种工况下的焓差值为18.089 KJ/m3 ,500m3/h风量从室外引入室内每小时需带入室内的热量为18.089KJ/ m3×500m3/h = 90445.5 KJ/h = 2512.4W。 若采用全热回收新风交换器(热交换效率72%),可以少带入9044.5KJ/h×72% = 1758.8W的热量。该全热回收新风交换器消耗功率仅为160W,二者相差1758.8-160=1598.8W ,节能十分显著。