我在设计一个四层办公楼(北京)的采暖,是否必须采用双管呢?
我在设计一个四层办公楼(北京)的采暖,是否必须采用双管呢?
12楼
供暖系统的划分不宜过大,其作用半径,宜控制在下列范围:
自然循环热水系统50米,同程式机械循环热水系统100米,异程式机械循环热水系统50米,水平串械循环热水系统50米。
回复
13楼
垂直单管式系统足矣。只要你的资用压差足够用,回路可以随意定,当然得保证前后任意回路的压损不超过15%
回复
14楼
供暖系统的划分不宜过大。供暖系统过大,在明装的情况下,水平管道管道散热量较大,管道末端供水温度会较低,达不到设计要求。
回复
15楼
用垂直单管同程的就可以了,或者水平串联。一个回路100m左右。
回复
16楼
双管系统比较好!就不用担心出什么问题了!
回复
17楼
楼上图不错吧
回复
18楼
支持7楼的观点
回复
19楼
对于本工程适用的系统形式很多如垂直单、双管等都是可以,你的老师也太教条了!!!
回复
20楼
可以用分户计量、单管系统、双管系统都可以,但分户计量和单管系统的散热器进出口温度不同,每个房间每层都要进行计算水温,可相对来说后面的水利计算简单。双管系统不用计算进出口水温,但水利计算复杂。