关于单管和双管系统
redhair
redhair Lv.2
2004年10月13日 17:00:44
来自于采暖供热
只看楼主

我在设计一个四层办公楼(北京)的采暖,是否必须采用双管呢?

我在设计一个四层办公楼(北京)的采暖,是否必须采用双管呢?
免费打赏
红小豆子
2004年10月14日 09:04:13
2楼
我以为应该用双管。
回复
redhair
2004年10月14日 10:52:56
3楼
一般一个回路的管长最长可以做多少米呢?
回复
redhair
2004年10月14日 10:54:02
4楼
一般一个回路的管长最长可以做多少米呢?
回复
zzblove1980
2004年10月14日 11:08:49
5楼
小户型可以用单管
回复
dlwyg
2004年10月16日 12:24:50
6楼
不必采用双管.我认为对于4层的办公楼,垂直单管系统最合理,系统比较简单实用,
水力稳定性可靠,不会出现垂直双管系统常见的垂直失调的现象.
回复
lilijunjun
2004年10月16日 13:20:34
7楼
对于本工程选用的系统形式很多:如垂直单、双管;水平单、双管等都是可以
的。具体用哪一种根据工程本身特点、当地的一些习惯和个人习惯来确定。如果
你想了解更清楚一些。查阅《全国民用建筑设计技术措施--暖通空调 · 动力》一
书2003版。
回复
lwjlwj
2004年10月27日 00:06:01
8楼
回复
redhair
2004年11月05日 16:16:15
9楼
哎!给我审图的老师说得用双管,我是单管画完之后,又画了一套双管系统!苦啊!555555555
回复
jiachengbao
2004年11月05日 16:43:31
10楼
支持6楼的观点. 单管简单使用.
回路多长应根据水利计算确定, 我个人认为最好不超过100米
回复
magang79
2004年11月05日 17:13:20
11楼
那要看是不是同程系统,如果采用同程系统,200米都没有问题.
回复

相关推荐

APP内打开