请问独柱墩盖梁张拉必须要对称张拉?
eaglesking
eaglesking Lv.2
2007年07月20日 23:47:24
来自于铁路工程
只看楼主

该桥为独柱墩,盖梁后张。共有10孔,设计说要对称张拉,是不是必须要对称张拉?能否一孔一孔张拉?

该桥为独柱墩,盖梁后张。共有10孔,设计说要对称张拉,是不是必须要对称张拉?能否一孔一孔张拉?

1184946433953.jpg

免费打赏
kongbin_kb
2007年07月21日 08:32:32
2楼
就算不是独柱墩 也要对称长拉的!
回复
eaglesking
2007年07月21日 09:52:48
3楼
请问一端张拉伸长值计算时应如何计算?曲线角应该累计吗?还应该注意哪些事项?
回复
hanzongzehzt
2007年07月21日 11:36:19
4楼
ni 把图纸发上来啊,这个图看不清
回复
eaglesking
2007年07月21日 13:41:57
5楼
麻烦兄弟帮我计算下一端张拉的伸长值 钢绞线工程截面为139mm2,弹性模量Ep=198000,摩擦系数0.2.
一端张拉和两端张拉的钢束控制应力是不是不一样?
谢谢啊
回复
zjc78
2007年07月22日 06:09:19
6楼
应该采取对称张拉的方式,这是基本要求.
回复
moye
2007年07月26日 11:01:19
7楼
必须采取对称张拉的方式,设计的要求是正确的,请按要求做
回复

相关推荐

APP内打开