只看楼主

建筑设计防火规范:2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;

建筑设计防火规范:
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;


11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。


问题:1、如果某消防负荷按照上面判断是二级负荷,可不可以按照措施里说的从变电所引来一条可靠的专用低压回路?
但是这样又违反了上面的11.1.5条,如果按照这条,难道三级消防水泵负荷也要用ATSE?

2、生活和消防可以共用双电源箱吗?生活水泵和消防水泵可以共用吗?
免费打赏
iask
2007年07月23日 08:07:43
2楼
我觉得不应该共用备用吧
回复
hongjunliverpool
2007年07月23日 13:46:24
3楼
生活水泵和消防水泵不应该共用吧,共用的话要用阻燃电缆
回复
workwxj@co163
2007年07月23日 14:58:12
4楼
不应该公用的
回复
iask
2007年08月06日 09:37:50
5楼
鱼跃冲顶!
回复
天上飞的是
2008年06月02日 01:10:44
6楼
问题1:消防水泵要ATSE
问题2:生活和消防水泵不可以共用双电箱
纯属个人观点,仅供参考,如有讲的不对的望改正
回复
wjq1971
2009年03月28日 10:29:12
7楼
我认为这儿规范编的有问题,应该二,三级负荷,加以区别,三级负荷本身对供电无要求,消防三级专线就可以,但为了审图,有时只能就着规范,虽然它不合理