请教如此变电所设计,合理吗?
fisherzai
fisherzai Lv.3
2007年07月20日 14:26:26
只看楼主

变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。

变配电所设计及主要变配电设备选择:
本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。
开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。
综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。
综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。
综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1250KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1250/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜6台,GCK低压电容补偿柜2台。
研发与办公分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于研发中心附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台


为什么分变里要各自设变压器呢,应该是在变电所里设的啊,各车间用电,由变电所的低压出线。觉得奇怪,请大家帮我分析下,本人有点昏了。
免费打赏
ddboy000
2007年07月25日 09:51:18
32楼
刚刚看看下图,确实觉得变压器前面那个柜子是多余的,我就是设计院的,从来没这样设计过,明天从开闭所就可以把变压器切除了还加环网柜做什么?莫非是为了多用设备多返点?
回复
shuitianheyin
2007年07月25日 15:49:26
33楼
刚毕业,这些东西我都搞不懂!郁闷!
回复
jiaxiaoyanli
2007年07月25日 15:49:59
34楼
这就叫"高压深入负荷中心",我看你所提供的每台车间变的容量都挺大,我觉得这样的设计很合理,很有远见,照你说的工厂设总变,再由低压线路引至车间,这么大的负荷要用怎样大的截面来输送,很不经济;截面小了,增加损耗,电压也很难保证,所以说那样做,自有他的道理,你就别瞎起哄了.

同意,在<供配电规范>中有一条是"电源尽量靠近负荷中心"!
回复
shuhawk
2007年07月25日 16:54:09
35楼

支持!
回复
mg8312
2007年07月25日 21:17:12
36楼
全是为了一个字
"省
省能
省钱
回复
wangxy-03
2007年07月25日 23:00:50
37楼
分变的"高压环网柜"改为"高压开关柜",例如KYN28-12.这个柜子还是有必要设的,不可能每个分厂都到开闭所去拉闸检修的.
低压电容器柜通常不是抽屉柜,对于1000KVA的变压器设一台电容器柜就够用了.
低压电缆有供电半径要求,对于工厂是不能集中放在一起的.
回复
317357596
2007年07月26日 09:22:35
38楼
学习中~~~~~~
回复
zhang1976yong@co163
2007年07月30日 13:54:07
39楼


高手
回复
wqsabb
2007年08月11日 20:04:38
40楼
还行哦,我学咯
回复
ronaldinho
2007年08月11日 20:50:33
41楼



支持!正如同一个镇子,底下4个村的比喻,整个供配电系统是合理的,分变前的环网柜也是必要的,这样可以就地高压操作,断电检修时候有明显的高压断开点.
回复