请教如此变电所设计,合理吗?
fisherzai
fisherzai Lv.3
2007年07月20日 14:26:26
只看楼主

变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。

变配电所设计及主要变配电设备选择:
本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。
开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。
综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。
综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。
综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1250KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1250/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜6台,GCK低压电容补偿柜2台。
研发与办公分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于研发中心附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台


为什么分变里要各自设变压器呢,应该是在变电所里设的啊,各车间用电,由变电所的低压出线。觉得奇怪,请大家帮我分析下,本人有点昏了。
免费打赏
fisherzai
2007年07月24日 15:11:31
22楼


看了大家的热心回答,也帮了不少忙的。后来我也问了设计院的朋友,主要是刚开始不好意思问,怕闹笑话。
电源尽量靠近负荷中心,确实,这个厂里有4个单体,分变距离开闭有200米左右,这样如果变压器集中放一个地方,会要很多低压电缆,如果分开放,只需要高压电缆就可以了,然后各个负荷中心分配电源。

至于,环网柜的设计,主要是保护后面的电源的,从开闭所拉高压电缆到分变,应该是接-变压器---环网柜----低压柜,对吧?
回复
jjcjjc5
2007年07月24日 15:31:23
23楼
从开闭所拉高压电缆到分变,应该是接-环网柜---变压器----低压柜.这个设计院的思想还可以,不过细节方面不是很好...
回复
cgx408
2007年07月24日 18:20:56
24楼
设计基本合理 ,不过在设计上可以优化。
变电所直接出线到个分变压器,开断由变电所的开关设备进行,在各分变压器可以不在使用环网柜进行分断,多了几台环网柜似乎有点浪费。
回复
sxf578
2007年07月24日 18:47:07
25楼
大家说的都有道理,我的单位就是这样放置设备的.主要是降低损耗.开闭所用电线杆放线到各分变,更加节约设备成本.
回复
wtcyywj
2007年07月24日 20:55:48
26楼
设计院的图纸非常合理,就不知道厂家的那台2500KVA变压器会怎么设置,2500KVA的变压器短路容量已很高了,曾经做过一台1600KVA的变压器变电所出线侧短路容量就达40KA.
楼主有一个问题没有详细的表达出来,每个分配电所设了一台环网柜,里面是装的负荷开关还是断路器?这里需要装带熔断器的负荷开关就行了,检修时候有明显的断开点就行,但这个高压柜是一定要设的.
回复
hxjsy
2007年07月24日 23:44:37
27楼
你是刚做设计的吧,慢慢来,别着急!等个3~4年,你自然就会明白的!
来张图片给你提提精神!
回复
myda2001
2007年07月25日 00:09:36
28楼
分变环网柜肯定要加的,里面可以放隔离开关或负荷开关.主要检修时有个明显的隔离点
回复
hudu_2003
2007年07月25日 08:48:57
29楼
1.变电所要接近负荷中心。
2。集中设置变压器可能电压损失大
3。集中设置变压器可能供电距离远。
回复
mzz4033
2007年07月25日 09:19:57
30楼
这种设计是合理的,电源位于负荷中心,可降低压降及线损。大一点的工厂都是这样做的。
回复
ddboy000
2007年07月25日 09:45:44
31楼
低压损耗大,电源必须接近负荷中心
回复