变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。

变配电所设计及主要变配电设备选择:
本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。
开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。
综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。
综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。
综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1250KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1250/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜6台,GCK低压电容补偿柜2台。
研发与办公分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于研发中心附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台


为什么分变里要各自设变压器呢,应该是在变电所里设的啊,各车间用电,由变电所的低压出线。觉得奇怪,请大家帮我分析下,本人有点昏了。
免费打赏
shaihua
2007年07月23日 08:09:18
12楼
以下是引用wutaixiong在2007-07-22 08:52:17.0发表的内容:
设计比较合理,大负荷时,电源尽量靠近负荷中心。
不过在设计上应该可以优化。
变电所直接出线到个分变压器,开断由变电所的开关设备进行,在各分变压器可以不在使用环网柜进行分断,多了几台环网柜似乎有点浪费![/quote

我举双手赞同
回复
hikele88
2007年07月23日 09:13:38
13楼
我刚毕业,这些都看不懂怎么办~~
回复
cl.zhang
2007年07月23日 09:46:09
14楼
学习中.
回复
zjfem650401
2007年07月23日 09:57:54
15楼
如果电缆线芯截面相同,那380V线路的线损是10KV线路的线损地26倍!
回复
ziliaoshi_1
2007年07月23日 11:00:19
16楼
二楼的例子举的生动形象,如果稍微修正一下就更形象了:在镇里挖一口很大的井,不是在镇里挖四口井.个人以为象楼主的类似供电方案在分变电所,变压器前面的环网柜可不可以采用高压隔离开关柜呢,因为在总配电房已经有了高压负荷开关来保护高压出线了,我觉得采用高压环网柜应该比采用隔离开关柜要贵很多吧。

希望大家谈谈自己的看法。
回复
lingxuct
2007年07月23日 14:12:03
17楼
肯定是就近取水效率高,楼主有什么想法可以讨论,提出问题是合理的,不是“瞎起哄”。不懂就问也是学习的好方法,再谈谈看了上面网友的意见后的想法吧。
回复
lczb
2007年07月23日 15:36:18
18楼
这种设计是合理的,电源位于负荷中心,可降低压降及线损。大一点的工厂都是这样做的。
回复
一天涯浪子一
2007年07月23日 19:22:17
19楼
^o^ 你怀疑设计院的设计是否合理,他们是吃什么的啊?
回复
so1qi2do3
2007年07月24日 08:54:28
20楼
对不起,我的CAD,WD等软件刚刚被删除,无法看到,也无法答复。
回复
jianghanyang
2007年07月24日 09:12:44
21楼
你最好请教高手,你的问题比较复杂.怀疑设计院的设计是否合理