请教如此变电所设计,合理吗?
fisherzai
fisherzai Lv.3
2007年07月20日 14:26:26
只看楼主

变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。

变配电所设计及主要变配电设备选择:
本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。
开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。
综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。
综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。
综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1250KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1250/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜6台,GCK低压电容补偿柜2台。
研发与办公分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于研发中心附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台


为什么分变里要各自设变压器呢,应该是在变电所里设的啊,各车间用电,由变电所的低压出线。觉得奇怪,请大家帮我分析下,本人有点昏了。
免费打赏
hhsscc
2007年08月12日 10:01:35
42楼

说的太好了
回复
hhsscc
2007年08月12日 10:05:09
43楼

本设计相当合理
回复
s771121
2007年08月31日 18:09:17
44楼
xuexi 学习中
回复
ld927248
2007年09月29日 11:20:32
45楼
给你举个例子吧,一个镇子,底下4个村,我们选择
1、在镇子里挖4口井,4村里人都上镇子里挑水喝,
2、还是在4个村各挖四个井,村里就地取水呢?



這樣闡述問題很形象
回复
danggang19880306
2007年10月04日 11:17:55
46楼
什么意思呀
看不懂
回复
电老虎
2007年10月08日 14:24:19
47楼

在变压器室里装带熔断器的负荷开关就行了,检修时候有明显的断开点就行,但这个高压柜没必要设的。
其它是合理的。
回复
yuefengkun
2007年10月26日 21:46:24
48楼
冶金行业对供电有求高,应是多路供电的。中间的联络开关就是保证一路电源故障,立即投入另一路电源
回复
hubeixp
2007年10月27日 09:38:40
49楼
我也认为设计院的图纸是很合理的
回复
312127.happy
2007年10月27日 09:42:46
50楼
看不懂,字体都变掉了,刚毕业没这么强的能力
回复
chenshikun1962
2007年12月28日 12:07:22
51楼
设计比较合理,大负荷时,电源尽量靠近负荷中心。
不过在设计上应该可以优化。
回复