【现场图片】劳烦大家评价这工程问题的严重性
chenliang05442008
2012年11月18日 22:08:49
来自于工地图片
只看楼主

在一处工地上参观看到的情况,劳烦大家评价一下问题的严重性,谢谢!

在一处工地上参观看到的情况,劳烦大家评价一下问题的严重性,谢谢!

1.JPG


22.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG

免费打赏
菜很少
2012年11月22日 11:44:39
12楼
同意6楼的说法,6楼是个明白人,没什么的,正常,最后的地下室回填用砂子真的做的很仁至义尽了,还行吧,柱子底部可能浇混凝土前没有倒一定数量砂浆或振捣不到位造成的,至于柱面这种情况很常见,修补修补算了吧,没什么大问题
回复
djboooooo
2012年11月22日 11:53:49
13楼
这个情况很常见的,不用太过紧张
回复
尾巴儿
2012年11月22日 14:38:46
14楼
钢筋焊接的很差且混凝土构件密实程度不好,对结构稳定性,安全性影响很大!
回复
仲夏
2012年11月22日 15:53:54
15楼
最后的室外回填,在保温板外面应该还有120的保护墙吧
回复
charlez
2012年11月22日 16:10:20
16楼
现场情况这样,真让人无语,推倒重来。
回复
liukun_7731
2012年11月22日 16:12:19
17楼
我是来学习的!
回复
迈修骑士
2012年11月22日 17:36:54
18楼
保温板的保护层没了,不过用黄沙总比直接用土回填好点。
柱烂根要把,烂根处凿掉,去除松散的石子,用清水冲洗后刷水泥素浆,并用搞一个标号的微膨胀混凝土填堵
回复
whsw
2012年11月22日 19:36:35
19楼
多大点事儿?这有什么好大惊小怪的,有点通病很正常了,回填那张看起来很不错了
回复
lzl464627368
2012年11月22日 19:40:06
20楼
前面4张算是工地通病,不足为奇;第5张这样施工是没有问题的,挤塑泡沫板在这里的作用就是相当于伸缩缝的作用是一样的,只要挡墙做了防水是可以的,另一个就是回填土是中沙,这也是很不错的,因为这有利于排水,从而使得挡墙防水的使用寿命提高了。这只是个人见解,有不足之处,欢迎点评
回复
dcld2009
2012年11月22日 20:50:53
21楼
第五张照片中的做法是施工单位为了利于自己施工,变更了设计的施工做法,实际上就是偷工减料。这对防水层的保护是十分不利的。坚决不允许这样施工!