请教关于楼顶双速风机的排风量的计算问题
lion154
lion154 Lv.3
2007年07月20日 09:00:17
来自于通风排烟
只看楼主

最近有一份三层的图纸,一-三层都为商场,我想采用排风和排烟共用一个系统,通过风井排至楼顶,双速风机低速排风、高速排烟。小弟的问题是:1.低速排风量是否为三层排风量的总和?2.高速排烟量是每层最大防烟分区排烟量的总和?还是整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量?3.风机排烟量如果是每层最大防烟分区排烟量的总和,是否会出现排风量比排烟量大的情况?4.这个系统是不是按高压系统来计算?呵呵,第一次做这样的方案,请各位大哥多多指教,谢谢!

最近有一份三层的图纸,一-三层都为商场,我想采用排风和排烟共用一个系统,通过风井排至楼顶,双速风机低速排风、高速排烟。
小弟的问题是:
1.低速排风量是否为三层排风量的总和?
2.高速排烟量是每层最大防烟分区排烟量的总和?还是整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量?
3.风机排烟量如果是每层最大防烟分区排烟量的总和,是否会出现排风量比排烟量大的情况?
4.这个系统是不是按高压系统来计算?

呵呵,第一次做这样的方案,请各位大哥多多指教,谢谢!
免费打赏
wu.ye
2007年07月20日 09:35:00
2楼
难道说你准备一至三层共用一个排风系统(一个风机)
请注意:防烟分区是不能跨越防火分区的,防火分区一般会按楼层划分。
实际上共用一个风井是可以的,但共用一个风机应该考虑。
1、排风量是所排区域排风量的总和,看你该区域如何划分。
2、防烟分区排烟量也是指所带区域中最大分区的面积*120。
3、有可能出现,看你如何划防烟分区;同时排风、排烟共用风机是否要用双速也应在划定分区后据二者风量确定。
4、看你如何分区,一般民用设计应该不用高压系统。
回复
lion154
2007年07月20日 11:01:18
3楼
谢谢2楼的回答
2.你所说的所带区域中最大分区面积*120,是不是我所说的“整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量?”还是。。。
4.排烟系统不是要按高压系统来计算的吗?和如何分区有什么关系吗?

另,风机安装在楼顶做排烟的时候,要做什么防火措施吗?
回复
wu.ye
2007年07月20日 11:23:02
4楼
如果你整个建筑用一个排烟系统,那就是一样的了,如不是一个排烟系统就不一样。
建筑防火规范没有要求用高压系统来做(你的设计不是高层),所以只能看你的系统风压是否是高压的了。
回复
lion154
2007年07月21日 09:09:09
5楼
2.我的理解是:风机的排烟量按整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量来计算了,对否?

4.我手头有一本《通风与空调工程施工质量标准》(非国标),上面提到一点:排烟风管钢板厚度“可”按高压系统。如此说来,应该就要按两者中最大的排风量来定高压还是中压了。那这样一条规定岂不是可有可无了?另外别人用经验告诉我:排烟系统一般算高压。到底谁对谁错?
回复
asusc
2007年07月21日 09:24:30
6楼
风机的排烟量按整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量来计算,排烟量最大分区面积*120次/H。建议有条件分别设置排风、排烟系统。
回复
blackeye
2007年07月21日 13:30:40
7楼

2楼的同学已经回答得很清楚了,可是你的理解能力似乎不行:如果整个建筑不止一个排烟系统,那这个风机是按它所负担的区域中最大防烟分区的面积来计算,而不是整个建筑中最大的那一个。

高压系统的事楼主根本用不着深究。所谓高压系统是指超过1500Pa的系统,通常民用建筑中很少设计这么高的风压。我们通常设计的排烟系统仍然是中低压系统,只不过是在选风管厚度时要按高压系统的厚度来选!
回复

相关推荐

APP内打开