求教:大家谁知道负序电流怎么测量?发电机的负序电流正常运行时多大?(300MW机组)
求教:大家谁知道负序电流怎么测量?发电机的负序电流正常运行时多大?(300MW机组)
2楼
负序电流滤过器
回复
3楼
故障录波器是否可以实时检测
回复
4楼
发电机承受负序电流的能力,一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的振动,即负序电流的平方与时间的乘积决定了发电机承受负序电流的能力。通常300MW发电机组为(I2*)^2*t<10s,其中I2*为负序电流标要值。
回复
5楼
谢谢楼上,请问正常运行中为什么负序会变大了,以前几乎没有,现在50安培左右
回复
6楼
三相负荷不对称时可能会出现负序或零序分量.详细的情况看看对称分量法,电机学与电力系统分析里面都有介绍
回复
7楼
还有个问题,我们的6KV厂用电动机都装了零序过流继电器,接到信号了,但是都没用,弄不明白怎么回事?
请问这样的情况在你们那有吗?
有什么说头吗?
回复
8楼
http://www.tgnet.cn/Info/Dianq/ 可以上这里找一下有没有这方面的资料,
回复
9楼
测量负序电流,在DCS系统上,通常使用“负序电流变送器”,使用很简单,把三相CT的二次接入,变送器就可以根据负序电流的大小,转换成4-20mA等信号,指示和控制都可以。如果想仔细了解,可打电话:010-51268618。
回复
10楼
可以用“负序电流变送器”进行测量,这种变送器,可以根据系统中的负序大小,输出4-20mA等标准信号。显示和报警都可以。如要了解详细内容,可打电话010-51268618。
回复
11楼
回复