雨水立管设计安装在室外装饰柱内,行吗?
bx-zxl
bx-zxl Lv.7
2007年07月19日 16:45:44
只看楼主

某写字楼工程大门前设有六根12米高的装饰柱柱上面设有雨搭,雨搭面上的雨水排放要设雨水立管,为了不影响写字楼门脸美观将雨水立管设计安装在室外装饰柱内,600x600钢筋混凝土柱,采用花岗岩材料将柱子装饰为圆形。您说行吗?冬季冻了怎么办?管道堵塞了怎么办?以后需要维修更换了怎么办?

某写字楼工程大门前设有六根12米高的装饰柱柱上面设有雨搭,雨搭面上的雨水排放要设雨水立管,为了不影响写字楼门脸美观将雨水立管设计安装在室外装饰柱内,600x600钢筋混凝土柱,采用花岗岩材料将柱子装饰为圆形。您说行吗?冬季冻了怎么办?管道堵塞了怎么办?以后需要维修更换了怎么办?
免费打赏
chengruishuidian
2007年07月20日 08:32:43
2楼
应该可以 。既然暗装在装饰柱内,就可以不考虑冻坏和老化。
至于管道堵塞可以在雨棚内装天台地漏。
回复
shuige008
2007年07月20日 13:11:51
3楼
一般室外雨水管不易解冻,毕竟是流水亚,建议在装饰柱上留个检查口!
回复
wsboyu
2007年07月20日 15:51:52
4楼
完全可以设在装饰柱内——毕竟是门面嘛,把入水口和排出口处理好,尽量做到入水口进不了大的异物,出水口便于清通,就没啥大问题了!
装饰柱上尽量不考虑检修口,会影响整体效果的。
回复
wyjdhdygm
2007年07月20日 16:18:53
5楼


同意!而且在实际工程中也有过多次这样的经历。
回复
xuyihua9
2007年07月21日 21:46:12
6楼
可以用镀锌钢管.
回复
灬天蝎乄
2007年07月23日 10:52:10
7楼

同意!
装饰柱上就不应该考虑检修口
回复

相关推荐