雨水立管设计安装在室外装饰柱内行吗?
bx-zxl
bx-zxl Lv.7
2007年07月19日 16:43:09
来自于采暖供热
只看楼主

某写字楼工程大门前设有六根12米高的装饰柱柱上面设有雨搭,雨搭面上的雨水排放要设雨水立管,为了不影响写字楼门脸美观将雨水立管设计安装在室外装饰柱内,600x600钢筋混凝土柱,采用花岗岩材料将柱子装饰为圆形。您说行吗?冬季冻了怎么办?管道堵塞了怎么办?以后需要维修更换了怎么办?

某写字楼工程大门前设有六根12米高的装饰柱柱上面设有雨搭,雨搭面上的雨水排放要设雨水立管,为了不影响写字楼门脸美观将雨水立管设计安装在室外装饰柱内,600x600钢筋混凝土柱,采用花岗岩材料将柱子装饰为圆形。您说行吗?冬季冻了怎么办?管道堵塞了怎么办?以后需要维修更换了怎么办?
免费打赏
zhengxufeng
2007年07月19日 17:09:46
2楼
雨搭面上的雨水排放要设雨水立管,为了不影响写字楼门脸美观将雨水立管设计安装在室外装饰柱内,600x600钢筋混凝土柱,采用花岗岩材料将柱子装饰为圆形,现在很多雨水管都是这样处理的
回复
bx-zxl
2007年07月20日 19:05:55
3楼
噢!原来是这样,看来无须考虑冬季管道冰冻、管道堵塞、维修更换了,我是多滤了。谢谢二楼。
回复
wgj1207
2007年07月21日 15:37:20
4楼

应该不是不考虑你说的几条,是在其他地方留出维修的空间.
回复
bx-zxl
2007年07月21日 21:55:22
5楼
明白了,那是在圆形花岗岩装饰柱子的某个部位或几个部位设有检修口以解决所讨论的问题。非常感谢!