集中与就地控制真空断路器二次问题(19楼附图)
fire
fire Lv.7
2004年10月20日 09:52:45
来自于断路器
只看楼主

1、大型市政给水泵站,在没有自控系统的情况下,在值班室内(兼作控制室)做集控台吗?我认为可以不做。因为任何一台机泵组起动前,都要到现场检查一下,所以电动机就地控制就可以了。集控台只能起到紧急停泵作用。2、泵站设计规范规定,630kW及以上的电动机,宜采用同步电动机补偿,呵呵,真没做过,我见过1000kW的电动机也是电容集中补偿的,不知大家怎么做的?

1、大型市政给水泵站,在没有自控系统的情况下,在值班室内(兼作控制室)
做集控台吗?

我认为可以不做。因为任何一台机泵组起动前,都要到现场检查一下,所以
电动机就地控制就可以了。集控台只能起到紧急停泵作用。

2、泵站设计规范规定,630kW及以上的电动机,宜采用同步电动机补偿,
呵呵,真没做过,我见过1000kW的电动机也是电容集中补偿的,
不知大家怎么做的?
免费打赏
leedreamfly
2004年10月19日 12:29:09
12楼
需要加转换开关,一般加在控制台上。
回复
leedreamfly
2004年10月19日 12:35:46
13楼
需要加转换开关,一般加在控制台上
回复
fire
2004年10月19日 12:47:51
14楼
控制台一般都是安装在正对着控制室中靠近设备间的窗前,以便了望机组运行,
这个控制台离墙(也就是窗)的距离是多少?800?我现场见到的很近,
几乎快靠上了,不知eedreamfly兄怎么做的?
回复
leedreamfly
2004年10月19日 13:01:25
15楼
设计时我一般留800
回复
zychui-qz
2004年10月19日 15:14:44
16楼
中小型电动机单独就地补偿推荐表

电动机(KW)10~14 14~18 18~22 22~30 30~40 40~75
补偿量(Kvar)5.0 6.0 7.5 10 15 0.35pn
回复
fire
2004年10月19日 16:36:53
17楼
leedreamfly兄不知道注意这一点了没有:
二次回路加远控、本柜选择开关后,多功能转换开关KK就取消了,
相应地,闪光母线就没了。
回复
fire
2004年10月19日 16:45:49
18楼
加上闪光母线也可以,接法是:闪光母线——跳闸电流起动线圈辅助接点——跳
闸指示灯回路,这样在跳闸的时候能发出闪光的绿灯,但是其余的功能就没了。
回复
fire
2004年10月20日 09:50:44
19楼
匆忙画了一张两地控制的草图,借鉴了本站的图纸,别告我侵权啊,呵呵。
请大家看一看,多提提意见。
回复

相关推荐

APP内打开