三圈变压器的功率问题求指教
sz_qdt
sz_qdt Lv.7
2012年11月18日 00:13:04
来自于变压器
只看楼主

看了注册电气发输变的一道考题,其中提到一个三圈变压器220KV/110KV/10KV,其功率为240/240/120MVA,下面提到220是两回进线,110是8回出线,10kv是12回出线,从这里可以看出,这个变压器是把220KV变为110KV和10KV送出,我以为,220kv的功率应该是两个电压出线功率之和,也就是240+120=360MVA,可为什么是240?三圈变压器的功率究竟是如何确定的?

看了注册电气发输变的一道考题,其中提到一个三圈变压器220KV/110KV/10KV,其功率为240/240/120MVA,下面提到220是两回进线,110是8回出线,10kv是12回出线,从这里可以看出,这个变压器是把220KV变为110KV和10KV送出,我以为,220kv的功率应该是两个电压出线功率之和,也就是240+120=360MVA,可为什么是240?三圈变压器的功率究竟是如何确定的?
免费打赏
lingxuct
2012年11月18日 08:33:59
2楼
三圈电力变压器每个电压等级的绕组上确定了能承载的电流,而电力变压器并不是“只最高一级电压为输入”,三圈变压器也可以从110KV级输入,返输到220KV去!

楼主的240/240/120MVA电力变压器,只说明220KV和110KV都为240MVA,10KV只有120KVA可承载。

楼主可能会问“10KV为什么不做到240MVA”?因为10KV到120MVA的额定电流到了6928.4A了,再大就给10KV断路器上的分断能力出问题了!
回复
fitman
2012年11月18日 13:59:33
3楼
这样做目的是方便电力的调度。10kV出线是供本地附近的厂矿机关使用的,而110kV出线是供给其它110kV变电站用的。当本地用电不足而远端需求大时,这种方案就可以把大部份的电能供给需要的地方了。
回复
xughou
2012年11月20日 11:20:18
4楼
这个很简单嘛,220kV侧功率就240,110kV也240,10kV侧120,该变压器功率就240
回复