北京地区公建中,排烟阀必须要安装远控手动排烟装置吗,消防验收是否有这方面规定,谢谢?
北京地区公建中,排烟阀必须要安装远控手动排烟装置吗,消防验收是否有这方面规定,谢谢?
免费打赏
zhdony
2012年12月22日 09:56:28
2楼
高规8.4.4上有这样的说法,排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
回复
zxhccc
2012年12月24日 08:55:30
3楼
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。