紧急求助 关于冷却水系统问题。
eric_cantona
2007年07月18日 22:14:10
来自于中央空调
只看楼主

系统如图冷却塔在楼顶,泵和主机在地下一般开两台离心机组,两台冷却泵。四个塔水系统全部运行,风机开两个塔。问题:1、冷却塔没有平衡管,没有平衡阀的影响是什么?2、靠调各冷却塔回水阀门,但冷却塔水位怎么调也不能全平衡,而且总补水,每天运行12小时,补水有80吨之多?3、这样的水系统设计有没有问题?为什么不能一台泵,一台机组对应呢?4、如果回水管放大了一倍还用平衡管吗?谢谢高手,关键现在如何解决冷却塔总补水的问题??

系统如图

冷却塔在楼顶,泵和主机在地下

一般开两台离心机组,两台冷却泵。四个塔水系统全部运行,风机开两个塔。

问题:
1、冷却塔没有平衡管,没有平衡阀的影响是什么?
2、靠调各冷却塔回水阀门,但冷却塔水位怎么调也不能全平衡,而且总补水,每天运行12小时,补水有80吨之多?
3、这样的水系统设计有没有问题?为什么不能一台泵,一台机组对应呢?
4、如果回水管放大了一倍还用平衡管吗?

谢谢高手,关键现在如何解决冷却塔总补水的问题??

1184768049623.jpg

免费打赏
jjx0710
2007年07月23日 09:18:50
32楼
29楼说的很有道理
回复
ztc57
2007年07月23日 10:55:33
33楼

问题:
1、冷却塔没有平衡管,没有平衡阀的影响是什么?
答:你这样的系统,冷却塔之间是需要安装平衡管的,如果不安装就会造成各塔之间水位不平衡,你目前要是没有安装的话,可以通过手动调节冷却塔的进出水阀门,但是比较麻烦,效果也不太好.

2、靠调各冷却塔回水阀门,但冷却塔水位怎么调也不能全平衡,而且总补水,每天运行12小时,补水有80吨之多?
答:补水量太大了,我以前用的系统比你这个要大6倍,补水一般12T.我想就是没有平衡管造成你的水位高低不平,很多水都从塔里流出来的.你可以这样:开两个水泵,两个主机,不开的主机进水阀关死,冷却塔也只用两个,将不用的两台塔进出水都要关死.我想应该能满足使用要求了.这个时候补水一定会减少,有个6T就够了. 前提是你的设备都正常.

3、这样的水系统设计有没有问题?为什么不能一台泵,一台机组对应呢?
答:有.冷却系统设计的时候一般都是一对一的,你这样的也有,但是都是在自控上解决的.既然你的不是,就在自动控制上下工夫解决,冷冻机进口都安装电动阀,和主机联动,主机开,阀门就开,但是也要考虑在循环时候冷冻机停机的情况,具体的你可以和冷冻机厂家联系让他们给你出个方案.另外你的水塔也要和主机联控,怎么能开两台主机要开四个塔的,既然开两塔就够了,另外两个一定要关闭进出水阀门,要是不关冷却水的温度降不下来,会造成整个系统浪费电能.
4、如果回水管放大了一倍还用平衡管吗?
答:用处不大.你能放大回水管,为什么不加平衡管.另外一般在进口都要安装平衡阀.尤其你这样的系统,要不冷却塔和主机的进水流量无法保证,多的多,少的少.
回复
superzhu0718
2007年07月23日 14:06:35
34楼
1.没有平衡阀会使布水不均匀,散热效果降低
2.冷却塔水位不均匀的原因可能是冷却塔之间没有连通管,以致有的冷却塔一直补水,而另一些溢水现象
3.并联供水在设计中是允许的,这样可以节省管线,节省出投资,当然一对一效果会更好,不过比较费管线,因此,采用哪种设计方案应慎重考虑。
4.不知楼主所说的平衡管指的是什么管?如果指的是积水盘的连通的管的话,那是需要的。
回复
liuzhifu03
2007年07月24日 09:12:19
35楼
你看是不是哪里跑水啊?
回复
leaflulu
2007年07月24日 22:25:58
36楼
看了上面说的那么多,归纳到一起问两个问题:
1.你们所说的“一一对应”是不是指冷水机组、水泵和冷却塔在管路上就各自分成一组一组的?
2.如果管路上没有分开,那么是不是从自控方面也可以实现“一一对应”?效果是不是和从管路上一一对应是一样的?
回复
2492452
2007年07月25日 14:29:49
37楼
最简单最有效的办法就是一台主机对应一个水塔、一个水泵的独立冷却系统。只有冷却管道太长的系统为节约工程造价才考虑多台水塔联合使用。联合使用处理方法前面高手们说得很多,水塔进口安装电动阀与主机对应此方案最好。
回复
leaflulu
2007年07月26日 21:06:48
38楼

是指管路上就分开?
回复
luo126
2007年07月29日 17:25:04
39楼
12小时80吨水还是有点大
冷却系统应该没有漏水的地方,不知道楼主家用的什么方式排污?
可能是你排污传感器出问题了,考虑换新的试试?
在四个塔的水盘装上平衡管
回复
bc7337
2007年08月10日 17:52:22
40楼
必须由平衡管,管径与给水管同
回复
lwesh2006
2007年08月13日 18:57:12
41楼
这么麻烦。用华德的一高中央空调就行。还不用冷却塔。13146020960 www.widechina.cn
回复

相关推荐

APP内打开