冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?或者采用哪种其他方式更好?希望各大侠多给点建议,感激不尽!
冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?
或者采用哪种其他方式更好?
希望各大侠多给点建议,感激不尽!
2楼
看到有些地方用电伴热的,不知道与干式系统相比,哪种方式更好些?
希望各位多给些意见,谢谢!
回复
3楼
可以。看〈建筑设计防火规范〉8.4.2第9条.
回复
4楼
严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
请问。如何做?
回复
5楼
呵呵,LS的真是热心,把我的问题也一块提出来了.
回复
6楼
一般来说,这是环境温度比较低的情况才做干式系统,一般不这样做,有条件的话还是做湿式系统,保证可靠性.
回复