有一个小区8栋(2栋18层的,2栋15层的,4栋12层的)楼一个地下车库(车位200),就是这个小区的消防水池容积应该多大?计算时是取大值还是取他们的和
有一个小区8栋(2栋18层的,2栋15层的,4栋12层的)楼一个地下车库(车位200),就是这个小区的消防水池容积应该多大?
计算时是取大值还是取他们的和
2楼
取最大一懂的消防用水量乘于火灾延续时间加上喷林用水量乘于火灾延续时间.
回复
3楼
规范上说的很清楚 好好看看吧
不可能同时着火的 如果单体再多的话 你的水池天大了
回复
4楼
取最大一懂的消防用水量(室内外消火栓)乘于火灾延续时间加上喷林用水量乘于火灾延续时间.
回复
5楼
高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池的补水时间不宜超过48h。
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
回复
8楼
都解释的很清楚了
回复
9楼
谢谢
回复