请教:路灯应该如何分相?
swing4980
swing4980 Lv.2
2004年10月11日 20:24:02
只看楼主

对于路灯问题,是A,B,C按每个灯三相依次排开,还是按回路分开呢?

对于路灯问题,是A,B,C按每个灯三相依次排开,还是按回路分开呢?
免费打赏
大鼻山
2004年10月14日 08:29:48
12楼
市政路灯多采用三相电缆,到每灯处再单相分出。
回复
城市雨滴
2004年10月14日 09:04:14
13楼
很多事情都是根据实际情况才决定的,我同意2F的意见
回复
yoger
2004年10月29日 16:46:07
14楼
由于市政路灯环境比较恶劣,在很多情况下,打开路灯检查井,里面都是水泡起的,所以路灯一般采用单芯电缆,采用穿刺线夹分线出来!其绝缘强度可以泡在水中都没问题。
如果采用多心电缆,容易留下安全隐患!在座各位有没有更好的办法,我也想知道,因为单心电缆的确很贵!!
回复
高级电工
2004年10月30日 10:00:06
15楼
由路灯控制箱引出单相单路控制一路,采用三芯电缆。同一路灯数不宜大于25。若距离大就改成三相供电到路灯处在引成单相的
回复
金霸王
2004年10月31日 00:16:00
16楼


L1--主灯线(供灯柱的大部灯);L2--深夜弱光线(供灯柱的小部份灯);L3--备用线(L1为主灯线时,L3空闲;L1空闲时L3为主灯线);其余2条线分别是中性线及PE线.

一般23:00前主灯线+深夜弱光线通电,23:00后只有深夜弱光线通电.
回复
金霸王
2004年10月31日 00:23:07
17楼


用地缆用自粘防水胶带处理接口,而且接口垂直人字放置可解决以上问题.
回复
haibo-zhan
2004年11月02日 09:55:53
18楼
用三相电缆路灯依次接到每根相线上,路灯杆内用3*2.5电缆接至主电缆。
回复
haibo-zhan
2004年11月02日 11:14:44
19楼
实际施工情况就是这样的。我干过也见过很多路灯施工均是这样的。不过用自粘防水胶带处理接口有隐患。最严重的的便是单灯接线时容易划伤主电缆导致防水不良,容易引起短路。我便碰到过多次这样的情况。很是棘手!所以在每个灯的接线孔处作电缆预留是很有必要的。一般预留都要在半米以上。万一短路烧断主电缆不至于无法接线。
回复
haibo-zhan
2004年11月02日 11:57:11
20楼
fgfd
回复
ddddd02
2004年11月04日 15:15:39
21楼
同意三楼。要看情况而定,长用三相,短用单相。