排烟风机配电。好急好急////////////
lch999
Lv.9
2007年07月17日 21:49:51
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?谢谢真的好急。。。。
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?
排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?
谢谢
真的好急。。。。
免费打赏
飞影道人
2007年07月18日 14:11:59
2楼
直启就行
15KW电机断路器D50A,热继23-32,接触器D32
18.5KW电机断路器D50A,热继37-50,接触器D40
回复
lch999
2007年07月18日 21:35:12
3楼
没有人回答,自己顶。再顶,不沉为止
回复