求助:试压时管子爆裂!急!急!急!
shiliandejiyu
2007年07月17日 16:02:25
只看楼主

一段400米的消防用PE管在试压时两次靠近末端口一米处爆裂.PE管用的是国家免检江阴联通的管子.按甲方规定打到16公斤,回到14公斤,不到半个小时管子就爆裂了.试压是在中间,放气口登高.压力表一个,装在试压泵的口子上.请问各位大虾是否我们试压操作上有问题!

一段400米的消防用PE管在试压时两次靠近末端口一米处爆裂.PE管用的是国家免检江阴联通的管子.按甲方规定打到16公斤,回到14公斤,不到半个小时管子就爆裂了.试压是在中间,放气口登高.压力表一个,装在试压泵的口子上.请问各位大虾是否我们试压操作上有问题!
免费打赏
waj
2007年07月20日 11:41:23
12楼
1。PE管用于消防系统只能用在埋地段。2。管段在转弯处,三通处,接口处均要用混凝土支墩包裹,其他部位则用土压实。3。PE管用于消防系统时,其工作压力一般不超过1MPa。对照这几条检查,一般就会找到原因。
回复
mxs2004
2007年07月20日 15:59:02
13楼
试验压力是用管道的额定压力算吗?那钢管要试多少?是不是试验压力计算错了。
回复
tt55616
2007年07月20日 17:26:42
14楼
消防用pe管,还16公斤压力?去问下设计哟? 这跟施工的没多久任何关系!试问厂家和设计院!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
回复
zhang_xiaomie
2007年07月21日 09:50:32
15楼
pe管打到16公斤,有点大了,现场施工消防的试验压力一般为12公斤,工作压力为8公斤,兄台是不是大了点
怎么不用钢管??大管径pe似乎也不便宜
回复
cqyue
2007年07月21日 11:35:54
16楼
按GB50242-2002《给排水施工质量验收规范》的相关要求,参照设计给定的消防管供水压力值试,注意表的精度,最好用手压泵加压,在排除试验方法无问题的基础上,再确定管材质量是否有质量问题
回复
fymfymfym
2007年07月21日 17:12:21
17楼
试压一段400米的消防用PE管,这证明PE管的长度远远不止这些。还按甲方规定打到16公斤,真是莫名其妙。设计管材不合适是肯定的了,试验压力也有问题。消防水泵的出水压力是多少?最高建筑物的高度又是多少?请解决这些问题后再作试压。
回复
xhg-xu
2007年07月22日 15:46:37
18楼
试压方法可能有问题.
试验压力需要落实.
回复
gdhlw
2007年07月23日 08:12:30
19楼
试压时排完气后,要缓慢升压,最好要一边打压一边观察
回复
cillayfd
2007年07月23日 16:43:50
20楼
试验压力要按照设计要求执行
不是甲方说多少就是多少的
没见过试验压力这么高的
回复
yangheshui
2007年07月24日 12:36:41
21楼
管质量有问题,操作压力要比实验压力小的,所以是质量问题
回复