求助:试压时管子爆裂!急!急!急!
shiliandejiyu
2007年07月17日 16:02:25
只看楼主

一段400米的消防用PE管在试压时两次靠近末端口一米处爆裂.PE管用的是国家免检江阴联通的管子.按甲方规定打到16公斤,回到14公斤,不到半个小时管子就爆裂了.试压是在中间,放气口登高.压力表一个,装在试压泵的口子上.请问各位大虾是否我们试压操作上有问题!

一段400米的消防用PE管在试压时两次靠近末端口一米处爆裂.PE管用的是国家免检江阴联通的管子.按甲方规定打到16公斤,回到14公斤,不到半个小时管子就爆裂了.试压是在中间,放气口登高.压力表一个,装在试压泵的口子上.请问各位大虾是否我们试压操作上有问题!
免费打赏
shiliandejiyu
2007年07月17日 16:04:11
2楼
400米管子一共有4个端口,南北各一个,中间两个
回复
shiliandejiyu
2007年07月18日 08:52:46
3楼
今天又要试压了啊,再爆管子就要卷铺盖回家了
回复
空01
2007年07月18日 12:25:10
4楼
PE管用的是国家免检江阴联通的管子,他的额定压力是什么!?是不是假冒的PE管啊
回复
功夫皇帝
2007年07月18日 13:18:23
5楼
主材是你们提供吗?千万别买上假冒伪劣产品.检查合格证材质单.
回复
shiliandejiyu
2007年07月18日 13:37:25
6楼
管子是我们直接到厂家拿的!
今天试压又爆了!
不知道跟天气有没有关系
再说那一路管子试了6、7次了
回复
shiliandejiyu
2007年07月18日 14:36:44
7楼

假冒的不可能,因为我们的工地就在江阴,直接到厂家拿的,要说它的质量不好是可能的.
额定压力是1.6MPA
回复
heijindishi
2007年07月18日 15:26:51
8楼
没你的问题,肯定是管子的质量有问题
上次我买的气管说能打10公斤,结果我到了3公斤管子就暴了,汗~
现在的东西这质量啊~~~
回复
barretto
2007年07月19日 11:13:44
9楼
消防管用PE管?
回复
zng_future
2007年07月19日 13:41:59
10楼
管子质量有问题,不要多想了,兄弟
回复
pipelchina
2007年07月19日 17:19:13
11楼
呵呵 参照相关产品的国家标准中的实验方法,看看标准规定的实验方法,如果你们的实验符合国家标准要求,则你们无过,找厂家的事!