我单位属于什么系统啊 ?
xienxuelanghu
2007年07月17日 15:53:31
只看楼主

是TN-C、TT,还是IT ?我厂是油田单位,低压用的是三相四线制,有零线,接地,都是单独的人工接地极,角铁的。请问,是什么系统 ?

是TN-C、TT,还是IT ?
我厂是油田单位,低压用的是三相四线制,有零线,接地,都是单独的人工接地极,角铁的。
请问,是什么系统 ?
langlihao2005
2007年07月17日 19:07:05
2楼
你单位属于TT系统。
此系统各设备之间也不会发生电磁干扰,而且在发生一相接地时,设备仍可继续运行,但需装设单相接地保护,以便在发生一相接地故障时发出报警信号。此种IT系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆的场所,如矿山、井下等地。
回复
xienxuelanghu
2007年07月18日 08:23:40
3楼
不会吧,我单位,一相接地,设备可不能运行啊,我指的是低压系统.
我单位,好象没有单相接地保护啊.对供电的要求,也跟一般企业一样,一般不存在你说的易燃易爆的要求.
回复
wxdchgs
2007年07月18日 15:08:06
4楼
建议看此址http://co.163.com/forum/content/219_806422_1.htm的20楼解答。
回复
xienxuelanghu
2007年07月19日 08:03:46
5楼
4lou 的,谢拉
回复
wxdchgs
2007年07月19日 14:48:27
6楼
不用客气!
回复

相关推荐