消防水池的有效体积的水量是否包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?有的施工图消防水池怎么只计算室外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?按理是否全部包括?如全部包括觉得消防水池太大了

消防水池的有效体积的水量是否包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?有的施工图消防水池怎么只计算室外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?按理是否全部包括?如全部包括觉得消防水池太大了
bj2574
2004年10月11日 11:20:35
2楼
你不要累坏了,灌了这么多水!
回复
1993ddd
2004年10月11日 15:29:29
3楼
消防水池的有效体积的水量包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量,
如系统有补水,可减去这部分室外补水量。
回复
canline
2004年10月11日 15:33:22
4楼
楼上的说的对,楼主觉得只有室外消防栓用水,可能是减掉了补水后的水量.