氧化物避雷器额定电压、最大雷电冲击残压、操作冲击残压应该怎么选?主要是公式里面的好几个参数都不知道怎么取比如说全波雷电冲击耐压水平、雷电冲击绝缘配合系数、内绝缘工频试验电压、操作冲击绝缘配合系数等有人知道么?最好能举个例子 如220KV线路侧氧化物避雷器选择 谢谢了

氧化物避雷器额定电压、最大雷电冲击残压、操作冲击残压应该怎么选?
主要是公式里面的好几个参数都不知道怎么取
比如说全波雷电冲击耐压水平、雷电冲击绝缘配合系数、内绝缘工频试验电压、操作冲击绝缘配合系数等

有人知道么?
最好能举个例子 如220KV线路侧氧化物避雷器选择 谢谢了
免费打赏
sunqing0822
2007年07月17日 20:39:32
2楼
发现最近这里没什么人气了
回复
xuan2281
2007年07月18日 16:39:03
3楼
到这个贴看看
http://co.163.com/forum/content/879_200846_1.htm
回复
sunqing0822
2007年07月20日 10:40:50
4楼
谢谢~~~~
马上去看
回复
yuwenhu
2007年08月01日 14:50:04
5楼
额定电压(Ur)
避雷器的额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确动作。它不等于系统的标称电压。
额定电压一般的考虑原则是:只要满足保护绝缘的配合系数(6.1.7),避雷器的额定电压可选得高一些。
无间隙金属氧化物避雷器的额定电压可按式(1)选择。
Ur≥kUt (1)
式(1)中,k为切除单相接地故障时间系数。对于110kV~750kV系统、10s及以内切除故障的66kV系统,k=1.0;对于66kV系统10s以上切除故障时,k=1.25~1.3(1.25主要用于保护并联补偿电容器及其他绝缘较弱设备的避雷器)。Ut为暂时过电压(kV)。暂时过电压(Ut)的推荐值见表3,表3中Um为系统最高工作电压。
对于直接接地系统的变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压一般不低于系统最高工作相电压,66kV变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压应不低于系统最高工作电压。
无间隙金属氧化物避雷器额定电压推荐值见表4、表5。


表 3 暂时过电压Ut推荐值(有效值)
系统标称电压(kV) 66 110~220 330~750
母线侧 线路侧
Ut Um 1.4Um/
1.3Um/
1.4Um/

表 4 无间隙金属氧化物避雷器额定电压Ur的建议值(有效值) (kV)
系统标
称电压 66 110 220 330 500 750
10s及以内
切除故障 10s以上
切除故障
母线侧 线路侧 母线侧 线路侧 母线侧 线路侧
Ur 72 96 102 204 300 312 420 444 462 498
表 5 变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器额定电压Ur建议值(有效值) (kV)
系统标称电压 66 110 220 330 500
Ur 96 72 144 84(210) 102
注:括号中数使用于中性点150kV等级绝缘
6.1.2 持续运行电压和持续电流
6.1.2.1 持续运行电压(Uc)
持续运行电压是允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值。